    Question ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)

    Здравствуйте! Монтируем деаэраторную установку, потихоньку почти со всем разобрались. непонятно одно: как настроить индикацию положения исполнительного устройства (реостат 100 Ом) и ТРМ 138?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nef78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Монтируем деаэраторную установку, потихоньку почти со всем разобрались. непонятно одно: как настроить индикацию положения исполнительного устройства (реостат 100 Ом) и ТРМ 138?
    Если Ваш датчик можно включить как потенциометр, то запитайте его от источника постоянного стабилизированного напряжения, чтобы напряжение на его движке менялось от 0 до 1 В и подайте это напряжение на вход ТРМ138.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.02.2013 в 20:28.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2012
    Адрес
    новый уренгой
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если Ваш датчик можно включить как потенциометр, то запитайте его от источника постоянного стабилизированного напряжения, чтобы напряжение на его движке менялось от 0 до 1 В и подайте это напряжение на вход ТРМ138.
    Прикладываю файл (схемы) нашего проекта (лист 8) посмотрите если есть время
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (424.2 Кб, Просмотров: 103)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nef78 Посмотреть сообщение
    Прикладываю файл (схемы) нашего проекта (лист 8) посмотрите если есть время
    А где на схеме тот самый реостат 100 Ом ? Я имел в виду то, что находится во вложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar S.rar (4.0 Кб, Просмотров: 101)
    Последний раз редактировалось IVM; 08.02.2013 в 11:18.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2012
    Адрес
    новый уренгой
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    лист 8 конт 25,27,29 прибора ТРМ 138 (кзрэз 3) резистор где нет номинала Ом(переменный резистор)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2012
    Адрес
    новый уренгой
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Все разобрались

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nef78 Посмотреть сообщение
    лист 8 конт 25,27,29 прибора ТРМ 138 (кзрэз 3) резистор где нет номинала Ом(переменный резистор)
    Если этот переменный резистор можно использовать, как у меня показано, то это и будет решением Вашего вопроса. Вам надо будет рассчитать номинал резистора R1, чтобы ток в цепи был равен 10 мА.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2012
    Адрес
    новый уренгой
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если этот переменный резистор можно использовать, как у меня показано, то это и будет решением Вашего вопроса. Вам надо будет рассчитать номинал резистора R1, чтобы ток в цепи был равен 10 мА.
    Спасибо. Мы так и сделали у нас получилось 67 Ом, только настройку делали не по току, а по сопротивлению, установили параметр 100П.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nef78 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Мы так и сделали у нас получилось 67 Ом, только настройку делали не по току, а по сопротивлению, установили параметр 100П.
    И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?
    Последний раз редактировалось IVM; 15.02.2013 в 11:06.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2012
    Адрес
    новый уренгой
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    [QUOTE=IVM;102519]И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?[/QUOTE

    Почти правильно. Разница в 3,5 единиц. Мы функцией коррекции
    « сдвиг характеристики (-3,5) установили "0", при полностью открытом клапане значение 96,5 получилось, но для нас это не принципиально т.к в рабочих режимах он на такое значение не открывается, главное значения меняются по линейной характеристике и при полном закрытие клапана есть «0»..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 15:50
  2. трм133.и подключение привода клапана
    от LEAS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:31
  3. управление двигателем регулирующего клапана
    от АлександрБо в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 21:27
  4. Линейность или квадратичность клапана КЗР?
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 21:41
  5. регулирование воздушного клапана
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:44