Тема: Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М

    Проблема в следующем. На объекте (ИТП здания) смонтирован щит автоматики отопления и ГВС(контроллер ТРМ132М датчики ДТС035-50М.В3.60). При первом включении контроллер выдает сообщение "останов ГВС/обрыв датчика ГВС". при конфигурировании ТРМ датчики заданы верно(50М), а ТРМ на все говорит "обрыв датчика".
    Подскажите в чем может быть причина.

    Заранее прошу прощения за делитанство. монтировала не наша организации заказчик попросил разобраться, а опыта работы с ТРМ нет.

  2. #2

    По умолчанию

    Правильно ли подключен датчик, к каким контактам? По трехпроводной схеме?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    ГВС заработал.Датчики подключены по 3х проводной схеме кабель мкэш как положено(2 к кз контактам 1 к к 3-му)! Проверил 2 раза. В чем была эта проблема не понятно. Теперь новая проблема КЗ датчика отопления. Менял датчик, подключал датчик напрямую к контроллеру, все равно кз. Если откинуть провода пишет как положено обрыв датчика! Может проблема в трм?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIABLik Посмотреть сообщение
    ГВС заработал.Датчики подключены по 3х проводной схеме кабель мкэш как положено(2 к кз контактам 1 к к 3-му)! Проверил 2 раза. В чем была эта проблема не понятно. Теперь новая проблема КЗ датчика отопления. Менял датчик, подключал датчик напрямую к контроллеру, все равно кз. Если откинуть провода пишет как положено обрыв датчика! Может проблема в трм?
    Похоже, что проблема с входами вообще типична. Я сейчас пытаюсь понять, как жить с ПЛК-150. Обсуждение в соответствующем разделе, тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14253

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Похоже, что проблема с входами вообще типична. Я сейчас пытаюсь понять, как жить с ПЛК-150. Обсуждение в соответствующем разделе, тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14253
    Не надо все валить в одну кучу.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIABLik Посмотреть сообщение
    ГВС заработал.Датчики подключены по 3х проводной схеме кабель мкэш как положено(2 к кз контактам 1 к к 3-му)! Проверил 2 раза. В чем была эта проблема не понятно. Теперь новая проблема КЗ датчика отопления. Менял датчик, подключал датчик напрямую к контроллеру, все равно кз. Если откинуть провода пишет как положено обрыв датчика! Может проблема в трм?
    Здравствуйте, когда подключили датчики к контроллеру, то тестором померили сопротивление на клеммах прибора? Код типа датчика правильно задали в этому каналу?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Код в конфигурации задан верно(50М 1.426). Насчет измерения сопротивления происходит что-то непонятное. измеряю R датчика на клеммах ТРМ132 - R прыгает раз в секунду (30-100-120 Ом ) откидываю провода от клемм ТРМ измеряю R датчика повторно и получаю стабильно 27 Ом.
    Даже не представляю в чем причина? Уже подумываю нести в сервис, но шкаф разбирать не хотелось бы...

  8. #8

    По умолчанию

    Вы не печатались? Точно 27 Ом?
    По другим каналам прибора показания от датчиков стабильно?
    Код датчика должен быть 50М 1.428
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Нет сегодня перепроверил 27-28 Ом (датчик отключен от всех цепей)
    По другим все нормально(и показания совпадают с врезанными приборами)
    Я может не понимаю, но какая принципиальная разница 1.426 или 1.428, это скажется на точности измерения,а не "КЗ датчика". Или я не прав?

  10. #10

    По умолчанию

    Дело не в приборе. Если от датчика приходит 27-28 ОМ, то означаете, что измеренная тем-ра -104 град С. Что не возможно.

    Дело в датчике или в линии датчик-прибор.
    1. Измеряем непосредственно на винтах ДТС035-50М... сопротивление, если там так же 27-28 ОМ, то датчик в ремонт.
    2. Если с датчиком все нормально, сопротивление ~50ОМ , то смотрим линию датчик-прибор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 09:02
  2. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  3. ТРМ132М управление 3-м КЗР
    от BSkPhoenix в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 08:57
  4. Опрос ТРМ132М
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 19:57
  5. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 12:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •