Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК 73 сохраняет значения Retain переменных без батарейки?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 73 сохраняет значения Retain переменных без батарейки?

    Поработав ПЛК 73 на объекте год, без нареканий, пришлось взять для модернизации программы с исспользованием часов реального времени.
    Было выяснено что часы сбрасывают время после отключения питания. После замены батареи с аналогичного плк часы перестали сбрасываться.
    Следовательно вышла из строя батарейка, но значения энергонезависимых переменных при выключении питания не сбрасывались, ни в процессе эксплуатации, ни при модернизации программы!
    Отсюда вопрос: ПЛК 73 для сохранения энергонезависимых переменных нужна батарея и это случайность или батарейка исспользуется только для часов реального времени?
    Последний раз редактировалось Леонид; 06.02.2013 в 17:25.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Поработав ПЛК 73 на объекте год, без нареканий, пришлось взять для модернизации программы с исспользованием часов реального времени.
    Было выяснено что часы сбрасывают время после отключения питания. После замены батареи с аналогичного плк часы перестали сбрасываться.
    Следовательно вышла из строя батарейка, но значения энергонезависимых переменных при выключении питания не сбрасывались, ни в процессе эксплуатации, ни при модернизации программы!
    Отсюда вопрос: ПЛК 73 для сохранения энерго независимых переменных нужна батарея и это случайность или батарейка исспользуется только для часов реального времени?
    Энергонезависимые переменные хранятся в энергонезависимой памяти. Слово энергонезависимый говорит само за себя.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Энергонезависимые переменные хранятся в энергонезависимой памяти. Слово энергонезависимый говорит само за себя.
    Имеется ввиду сам процесс сохранения. На сколько мне известно в ПЛК 1хх для сохранения переменных нужно чтоб батарея была исправна.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, Леонид.
    Да, в ПЛК1хх мы хотели сделать как лучше, и для того, чтобы пережидать пропадания питания поставили аккумулятор, на работу от которого и переходил процессор. И уже после разрядки аккумулятора записывались Retain переменные.
    Как показала практика - это доставило нашим пользователям больше хлопот, чем пользы.
    По этому во все вновь разрабатываемых ПЛК? в том числе и ПЛК63, ПЛК73 алгоритм ЖЕСТКО согласно МЭК (ГОСТ) - пропало питание с ПЛК - сразу запиши Retain.

  5. #5

    По умолчанию

    Алилуя, или как там !
    Я когда это понял, радовался до слез!
    Спасибо!

    Да такое часто случается, не только у Вас, хочется как лучше, а получается как всегда!
    А ПЛК 1xx не будут переведены на такой алгоритм?
    Последний раз редактировалось Леонид; 15.02.2013 в 11:56.

  6. #6

    По умолчанию

    А еще очень порадовало что батарейка не впаяна!
    Если б на ПЛК 1xx так сделали, или хотябы на батарейки которые с проводками и разъемчиком!

  7. #7

    По умолчанию

    ПЛК110 уже практически закончили переделывать. В том числе вопрос с аккумулятором. В ПЛК100 планируем такие работы провести.

  8. #8

    По умолчанию

    Ждем с нетерпением!
    А что интересного еще переделано в ПЛК 110?

Похожие темы

  1. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:47
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 13:23
  3. Некорректные значения переменных
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 12:07
  4. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 01:37
  5. плк154 значения переменных
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 05:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •