ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. После простоя в течение дня или недели, непосредственно после включения, показания температуры с датчика завышенные, примерно через час - полчаса рывком снижаются примерно на 7 градусов, далее регулирование происходит уже с новыми показаниями. Если выключить ненадолго - минуты, то такого нет.
На форуме эта проблема поднимается регулярно, я навскидку увидел пять сообщений, думаю, реально их больше, то есть это какой-то систематический деффект модели. Надежных "домашних" способов лечения не нашел. Возможно, они появились сейчас, поскольку дефект выплывает регулярно. Если да, то какие будут рекомендации? Или это аппаратный дефект? Одному пользователю здесь рекомендовали сменить прошивку. Он сменил - ему не помогло. Он плохо менял, или рекомендация смены прошивки была не обоснована? Что можно сделать обоснованного?
Кроме того, ПЛК часто самопроизвольно отключается от компьютера с визуализацией. Связь по Ehernet. В среднем удержание связи примено час-полчаса. Совокупность этих дефектов говорит о неисправности и его надо нести на фирму?