Тема: ПЛК-150 странности аналоговых входов с датчиком температуры

  1. #61

    По умолчанию

    У меня тоже похожая проблема на ПЛК 154.
    После пропадания питания на достаточно продолжительный срок (около часа) показания температуры не соответствуют действительности на 2 градуса (измеряется комнатная температура) .После сброса с кнопки на ПЛК показания возвращаются в норму. У меня установлены два таких ПЛК и у обоих эта проблема присутствует. Хотелось бы увидеть совет службы поддержки.

  2. #62

    По умолчанию

    Василий353
    Прошейте ПЛК ниже 2.14
    он у Вас 2011 года

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    Последний раз редактировалось nalnik; 02.01.2016 в 02:14.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. После простоя в течение дня или недели, непосредственно после включения, показания температуры с датчика завышенные, примерно через час - полчаса рывком снижаются примерно на 7 градусов, далее регулирование происходит уже с новыми показаниями. Если выключить ненадолго - минуты, то такого нет.
    Снизьте темп опроса аналоговых входов. Суммарный период опроса всех 4-х каналов должен быть не менее 3,7 сек. Желательно не менее 4сек.
    И симптомы пропадут.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  2. Программировние аналоговых входов
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:11
  3. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46
  4. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57
  5. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 06:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •