    Добрый день!

    Собственно сам вопрос указан в заголовке темы. Интересуют как формулы, так и рекомендации. (Схема работы трехпозиционного реле )

    Немного о самой задаче:
    Существует одноконтурная система регулирования температуры электропечи. Температура в печи регулируется ЛАТРом (диапазон регулируемого напряжения от 100 до 220 VAC, диапазон температуры от 60 до 120 С) посредством сочленения вала последнего с исполнительным механизмом типа МЭО. Реле реализуется программно для выдачи управляющих команд исполнительному механизму МЭО. На само реле приходит управляющее воздействие регулятора за вычетом указатеся положения ИМ.
    Зона нечувствительности и гистерезиса были подобраны опытным путем и регулирование на данный момент производится как учебнику. Необходимо разъяснить и сослаться на какую-либо научную или экспериментальную литературу - почему численные значения для обозначенных зон были выбраны именно такими или, если они окажутся неправильными, скорректировать их в соответствии с формулами и провести дополнительно серию экспериментов для доказательства/опровержения результатов.
    Последний раз редактировалось im44; 05.02.2013 в 09:07.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    За Вас сделать курсовик ?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, печально что единственный ответ за 2 дня пребывания вопроса на форуме не имеет никакого отношения к сути проблемы...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от im44 Посмотреть сообщение
    Да, печально что единственный ответ за 2 дня пребывания вопроса на форуме не имеет никакого отношения к сути проблемы...
    А Вы вопрос по сути задайте-Вам и ответят.
    Здесь форум, посвящённый приборам Овен, а не учебный форум...

  5. #5
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от im44 Посмотреть сообщение
    ... - почему численные значения для обозначенных зон были выбраны именно такими или, если они окажутся неправильными, скорректировать их...
    попробуйте для прорешивания -обработки эксперементальных данных ==>
    поиск оптимальных значений ==> генетику,
    и будет вам щастье

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Здесь форум, посвящённый приборам Овен, а не учебный форум...
    Здесь раздел "Трёп (Курилка)" или, по Вашему мнению тут тоже только о приборах ОВЕН говорят?

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    попробуйте для прорешивания -обработки эксперементальных данных ==>
    поиск оптимальных значений ==>
    В моей задаче генетические алгоритмы обучают нейросети идентификации и адаптации, которые потом реализуются в АСР. Если применять для определения зон нечувствительности и гистерезиса также генетику, то это будет полный абзац... Думаю нет смысла так усложнять задачу, но спасибо за совет!

    Вопрос остается открытым, в литературе (Клюев, Ротач, остальные классики) имеется только описание всевозможных реле. Рекомендаций по наладке нет. Не совсем понятно почему вопрос повис в воздухе, неужели все участники, просмотревшие тему, в процессе пуско-наладочных работ подбирают эти зоны итерационно, исходя из собственного чувства прекрасного?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    im44
    Да-да.
    А еще исходя из возможностей регулятора. Исходя из правильности и корректности его настройки.
    Еще исходя из требований технологии. И возможностей используемой аппаратуры.
    Последний раз редактировалось Amko; 06.02.2013 в 16:46.

Похожие темы

  1. По поводу добавления элемента Button
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 10:16
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 19:34
  3. относительное перемещение элемента
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 11:23
  4. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •