Тема: регулирование ТЭНов

  1. #11
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ktotam Посмотреть сообщение
    Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
    А без хорошего настроения и работа в тягость.
    А вообще для ведра воды 4КВт нагревателя это круто и проскочить за границу уставки вследствии инерционности очень легко. Особенно если нет расхода тепла.
    Вообще у нас и на самогонные аппараты 101 ставят и прекрасно работает. Попробуйте поиграть настройками. Может покажусь банальным но:
    1. Проверьте что у Вас именно в режиме ПИД а не в 2 позиционном.
    2. Отключите режим быстрого выхода на уставку.
    3. Убедитесь, что стоит режим нагревателя а не холодильника.
    4. Попробуйте изменить период следования импульсов.
    5. Попробуйте сделать ограничение выходного сигнала. Греть будет медленней, но за уставку не так будет выскакивать.
    Вообще, насколько критичен перегрев? И какой допуск по температуре от уставки?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Коэффициент при интегральной составляющей уменьши.
    Уменьшал на 10% не играет роли

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А без хорошего настроения и работа в тягость.
    А вообще для ведра воды 4КВт нагревателя это круто и проскочить за границу уставки вследствии инерционности очень легко. Особенно если нет расхода тепла.
    Вообще у нас и на самогонные аппараты 101 ставят и прекрасно работает. Попробуйте поиграть настройками. Может покажусь банальным но:
    1. Проверьте что у Вас именно в режиме ПИД а не в 2 позиционном.
    2. Отключите режим быстрого выхода на уставку.
    3. Убедитесь, что стоит режим нагревателя а не холодильника.
    4. Попробуйте изменить период следования импульсов.
    5. Попробуйте сделать ограничение выходного сигнала. Греть будет медленней, но за уставку не так будет выскакивать.
    Вообще, насколько критичен перегрев? И какой допуск по температуре от уставки?
    С уважением.
    Не более 2 градусов в допуске. Перебег по инерции это одно, а когда сам прибор греет это другое.
    Всё это проверил, в норме. С ограничением играл, почти ничего не дает.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
    ТРМ 101 ир через БУСТ будет управлять "выводком" цыплят (после инкубатора , для сушки цыплят). Греется воздух лампами накаливания (600 ватт) и прокачивается через лотки с цыпами. Часть воздуха возвращается обратно. При работе с суховоздушными ТЭНам происходил "перелет" температуры. ЛапОчки оказались более " быстрыми " в нагреве и "отключении" . Хотелось услышать познания сообщества в данном вопросе п1
    Так это выводной шкаф? 8 лет на инкубаторе проработал, а шкафа досушки не встречал. Вообщето они прекрасно досушиваются в выводном шкафу.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ktotam Посмотреть сообщение
    Уменьшал на 10% не играет роли
    Какие 10% ?, раза в три для начала. А пропорциональную увеличь в полтора-два раза

  6. #16
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Раз колёса пинали и стекло протирали - не помогает. Тогда остаётся вручную подбирать параметры, как советуют коллеги.
    Вы так и не описали толком Вашу установку. Похоже у Вас минимальный расход тепла. То есть просто нагрев ёмкости с водой, да поди ещё теплоизолированной. Тогда Вам проще работать в режиме 2 позиционного регулирования с минимальной дельтой. Тогда точно будет сразу отключаться по достижению уставки.
    То есть ТРМ продолжает греть после уставки уже для компенсации теплопотерь, а у Вас их похоже нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #17

    По умолчанию

    Установка- теплоизолированная печь для нагрева металлических заготовок для испытаний (проволка 6мм).
    тэн греет воздух а воздух греет заготовку.
    Последний раз редактировалось ktotam; 13.05.2016 в 07:52.

  8. #18
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Ну вот, как я и предположил. Ошибся только что у Вас не вода а воздух.
    Поэтому как я и писал выше, Вам больше подойдёт 2 позиционное регулирование. Дельту по температуре поставьте в пару градусов. И уставку сделайте чуть поменьше, чем Вам надо. По инерции может пролетать.
    А ПИД рассчитан больше на процесс качающийся. То есть если регулируется температура, то должен быть и нагрев и охлаждение. У Вас же второй компонент начисто отсутствует.
    В крайнем случае делайте П регулятор, то есть убирайте И и Д составляющие до минимума.
    Вот как то так.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо, попробую

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Какие 10% ?, раза в три для начала. А пропорциональную увеличь в полтора-два раза
    Сделал как Вы сказали, никакой реакции.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Автоматическое управление мощностью тэнов
    от serafh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 19:45
  2. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 13:42
  3. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:01
  4. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 09:13
  5. подбор тэнов для работы с реле.
    от maksimov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 14:35