Может немного не в тему, но называется "эксплуатация"....

Вообщем предыстория

Была установка. Там всякие термодатчики, датчики давления и прочее. Данные с этих датчиков собирались по rs485 микроконтроллером и передавались в компьютер по юсб. Система охлаждения была ручной, т.е. оператор руками открывал и закрывал кран для изменения напора, т.е. температуру надо было примерно выдерживать. Все работало больше года.

Через год было принято решение автоматизировать регулирование напора воды в контуре охлаждения и для этого был установлена
термопара ДТС 224-50М.В3.43/1.5, кран TR230-3 и ТРМ-212 (вот тут я разбирался как это хозяйство запустить http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13226). Т.е. этот пид-регулятор никак не связан с прочей электроникой, ну только включается в туже самую розетку.

После запуска в эксплуатацию, были замечены постоянные сбои в работе установки, а именно - через некоторое время работы (пара часов) мк переставал "видеть" датчики. Начали разбираться, оказалось что пид регулятор, когда щелкает реле, наводит такие сильные помехи, что даже связь по rs485 дает сбой. Это очень отчетливо видно по осцилографу. Причем не всегда. Вернее помехи есть всегда, но иногда они слабые, а иногда сильные. Зависимость мы так и не выявили. Заземление, феритовые кольца и прочие пляски с бубнами результата не принесли. Включение ПИД регулятора в другую розетку тоже фиолетово.
Причем это не искрение реле - отключение нагрузки с реле не дает результатов, он щелкает пустыми реле и фонит.

В чем может быть дело и как с этим боротся?