Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Помехи от ТРМ-212

  1. #21

    По умолчанию вынужден присоединиться к теме...

    В конце января включили в эксплуатацию 3 (три) ТРМ212-Н.РР. Два из них, работают в автоматическом режиме, один - в режиме STOP. Регулируют хорошо, однако с включением их работу стал "глючить" другой прибор - корректор расхода газа СПГ 671 ЛОГИКА. Выводит на печать лист, с наличием внештатной ситуации, которая трактуется газоснабжающей организацией, как попытка отключить корректор с целью хищения газа... Общее у этих устройств одно, фаза питания от ЩСУ. Установка перед корректором UPS, не помогла.
    ТРМ212 управляет КЗР с эл.приводами REGADA ST 01 через промежуточные реле Finder =24DC, блок питания ОВЕН БП60Б-Д4, датчики ДТС-045.50М (ОВЕН). Сделали перепрошивку ЛОГИКИ - безрезультатно.
    Просветите люди добрые, я консерваториев не кончал...

  2. #22

    По умолчанию

    нет, когда реле не щелкает - помех нет. Кабель экранирован.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    В конце января включили в эксплуатацию 3 (три) ТРМ212-Н.РР. Два из них, работают в автоматическом режиме, один - в режиме STOP. Регулируют хорошо, однако с включением их работу стал "глючить" другой прибор - корректор расхода газа СПГ 671 ЛОГИКА. Выводит на печать лист, с наличием внештатной ситуации, которая трактуется газоснабжающей организацией, как попытка отключить корректор с целью хищения газа... Общее у этих устройств одно, фаза питания от ЩСУ. Установка перед корректором UPS, не помогла.
    ТРМ212 управляет КЗР с эл.приводами REGADA ST 01 через промежуточные реле Finder =24DC, блок питания ОВЕН БП60Б-Д4, датчики ДТС-045.50М (ОВЕН). Сделали перепрошивку ЛОГИКИ - безрезультатно.
    Просветите люди добрые, я консерваториев не кончал...
    Странные дела. Интересно проходил ли ТРМ212 испытания на ЭМС. Каким напряжением питается привод REGADA ST 01 ? Если переменным, то зашунтируй обмотку двигателя RC-цепочкой. Катушку промежуточного реле Finder зашунтируй диодом. Если не поможет, то все дело в ТРМ212 и все вопросы к фирме “ОВЕН”.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.02.2013 в 18:05.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeySA Посмотреть сообщение
    нет, когда реле не щелкает - помех нет. Кабель экранирован.
    Прочитайте повнимательнее Руководство по эксплуатации, особенно стр.39, пункт 5.2.3.4.
    Вы выполнили те рекомендации, о которых там сказано?
    Последний раз редактировалось kolyan; 13.02.2013 в 19:56.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Прочитайте повнимательнее Руководство по эксплуатации, особенно стр.39, пункт 5.2.3.4.
    Вы выполнили те рекомендации, о которых там сказано?
    даже когда к реле не подключена нагрузка, оно "фонит"

  6. #26

    По умолчанию

    Интересно в чем была причина и чем все закончилось.

  7. #27

    По умолчанию

    Сейчас установка работает без этого ПИД регулятора - проблема не повторяется. Там есть ряд бюрократических проволочек что бы забрать его для препарирования, в ближайшем времени вскроем, посмотрим

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeySA Посмотреть сообщение
    Сейчас установка работает без этого ПИД регулятора - проблема не повторяется. Там есть ряд бюрократических проволочек что бы забрать его для препарирования, в ближайшем времени вскроем, посмотрим
    А что говорит техподдержка ?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что говорит техподдержка ?
    говорит что гарантия кончилась, ремонт за ваш счет.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Не знаю как с Логикой, но у нас сновя как поставили газоанализатор "СИГНАЛ 03" при включении реле на трмах на сигнале вспыхивают все светодиоды. И главное Сигнал 03 стоит в отдельным щите. Щит с трмами установлен через два шита от щита с Сигналом 03. Все щиты между собой соединены сваркой разумеется есть хорошее заземление. Щиты запитаны с одной сборки и с одноименной фазы, перезапитка СИГНАЛа 03 на другую фазу помех стало больше. На СИГНАЛе 03 заземления не предусмотрено. Вывод плохой источник питания на сигнале + отсутствие в ТП ККУ + длинные линии от ТП. Приборы ТРМы здесь не виноваты.
    что значит "плохой источник питания"? Я в подробности не вдавался, но там своя подстанция стоит, так что питания там, думаю, хорошее

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Дикие помехи связи
    от superMAX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 14:09
  2. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:07
  3. трм-10 создаёт помехи
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 15:36
  4. ТРМ101 и помехи
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:03
  5. трм202рр помехи или неисправность прибора
    от raven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •