    По умолчанию

    нет, если реле не щелкают - помех нет. Помещи идут в такт щелчкам реле. Кабель, разумееться, экранирован.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeySA Посмотреть сообщение
    нет, если реле не щелкают - помех нет. Помещи идут в такт щелчкам реле. Кабель, разумееться, экранирован.
    Если от контактов реле отключены все концы и при этом возникают сбои в работе оборудования, то это означает, что что-то не в порядке с демпферным элементом, шунтирующим катушку реле ТРМ. Попробуйте заменить ТРМ, если есть запасной.
    Если ТРМ не на гарантии, то вскройте его и разберитесь с этим демпфером.
    Последний раз редактировалось IVM; 31.01.2013 в 11:40.

  3. #13

    По умолчанию

    .....Помехи идут в такт щелчкам реле...
    Это касается обоих реле и на открытие и на закрытие?
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  4. #14

    По умолчанию

    Напишите заводской номер прибора (штрих-код) и в каком городе вы находитесь.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_rem Посмотреть сообщение
    Это касается обоих реле и на открытие и на закрытие?
    да. Ну вернее как. Подключили осцилограф и мерили, а реле там щелкают. Когда измеряемая величина в "зоне" заданной, то пид регулятор щелкает реле туда-сюда, ну может не прям туда-сюда, а туда-туда-сюда, вообщем мы пропусков не заметили, т.е. получается что при обоих реле.

  6. #16

    По умолчанию

    У Вас есть другой прибор ТРМ212, чтобы его установить вместо этого?
    Где Вы находитесь?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #17

    По умолчанию

    Другого нет. Находимся в Москве. Просто прибор установлен на объекте, сейчас пытаемся достать фотку его штрихкода с номером.

  8. #18

    По умолчанию

    вот номер 20398100302247792 и еще вот такой номер там есть Б10-007284.

  9. #19

    По умолчанию

    Прибор отправляйте в сервисный центр.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #20

    По умолчанию

    Да там уже год гарантии кончился, вроде.....

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дикие помехи связи
    от superMAX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 14:09
  2. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:07
  3. трм-10 создаёт помехи
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 15:36
  4. ТРМ101 и помехи
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:03
  5. трм202рр помехи или неисправность прибора
    от raven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •