Тема: ПЧВ. Авария. Ошибка AL 16

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ. Авария. Ошибка AL 16

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Сам в этом мало что понимаю. Есть перемоточныйс танок. Стоит два асинхронных двигателя. (3Ф - 50 HZ 250W) которые включаются через пускатели и преобразователь частоты овен (пчв) и автоматически отключаются через некоторое количество оборотов счетчиками импульсов СИ-20. И вот на преобразователе загорелась авария (выдает ошибку AL 16). Пускатели включаются. А вот моторы нет. Помогите разобраться. Нет к кому обратиться. Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Donald.
    Подскажите пожалуйста, вы пускатель установили между частотником и двигателем или перед частотником??
    Проверьте соединения с клеммами на двигателе и на частотнике.
    Ошибка 16 - короткое замыкание на двигателе или на его клеммах.
    желательно увидеть вашу схему подключения.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо Артем за Ваша отзыв. В электрике мало что понимаю. Станок покупал. В станке значит два мотора, два пускателя (которые проходят через преобразователь). Станок предназначен для перемотки разлчиных материалов (веревки и т.д.). Вообще такие станки все на 380. А здесь поставили электронику (чтобы был на 220). Работал он хорошо. Но произошла следующая ситуация - веревка застряла и мотор соответственно заклинило тоже...(в таких ситуциях я быстренько жал кнопку стоп)..а здесь кнопку нажал не сразу. Но мотор остановил. И потом хотел включить следующий раз, но он уже не включился. Хотя пускатель слышно как включается. Запаха и перегрева мотора не было. Я думал что это сгорел мотор, но второй мотор не включается тоже. А на частотнике моргает постоянно авария. Моторы то я как-нибудь буду проверять напрямую...но вот не мог ли частотник какую-то защитную функцию включить? Может можно это сбросить. И могут ли перегореть провода? Спасибо Вам огромное!

  4. #4

    По умолчанию

    Сброс аварии осуществляется в останове кнопками стоп/сброс , назад.
    Далее пуск. При повторном возникновении ошибки, проверяйте двигатели напрямую, дабы определить в ком проблема ( В линии или в частотнике).
    Если двигатели начнут крутить дальше, то проверьте частотник на двигателе , не подключенном к линии, покрутите вхолостую.

Похожие темы

  1. ТРМ151-1 и авария 203
    от tzpp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:56
  2. ТРМ 151-1 авария 80
    от Сергей N в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:08
  3. Авария на МВУ8
    от korzhyk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:41
  4. авария ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •