Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МВА8 modbus

  1. #1

    По умолчанию МВА8 modbus

    Добрый день,
    Я сам новичок в области АСУ, поэтому мои вопросы могут показаться глупыми, но все же.

    Есть 3 МВ110-8ДФ и 1 МВА8, мне необходимо опрашивать их по протоколу Modbus-RTU, но если с МВ110 проблем нет, просто в конфигураторе выставляю протокол и все, то с МВА8 проблема – изменения не «применяются», точнее он пишет, что все нормально, но все равно отвечает только на запросы по протоколу ОВЕН. По питанию перезагружал – результат «0».

    Отсюда вопросы –

    1) 1)Если я правильно понимаю – конфигуратор работает только по протоколу ОВЕН, то почему, после изменения типа протокола на Modbus в МВ110, я все равно могу попасть на них конфигуратором?

    2) 2)Может есть какой либо «специальный» способ переключить МВА8 на работу по Modbus?
    Заранее спасибо.
    P.S. Версия ПО v7.5

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Переход на другой протокол происходит только после перевключения питания.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Если не поможет сброс питания, - смотрите джамперы. У меня пару раз попадались МВА с джамперами, установленными на заводские настройки связи.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за совет!
    Как я могу узнать что "переход на другой протокол" произошел? Смогу ли я после этого подключится к устройству конфигуратором?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    При включении конфигуратора, он автоматически перейдет на Овен.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот теперь все ясно - огромное спасибо!

Похожие темы

  1. МВА8 и ModBus-RTU
    от porex в разделе Мх110
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 17:53
  2. TraceMode + МВА8 по ModBus
    от Nash в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 19:06
  3. проблемка МВА8+ModBus
    от Igor_85 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:30
  4. Modbus RTU и МВА8
    от Анастасия в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 07:13
  5. МВА8 + OPC ModBus
    от SeZon в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •