Нужно обработать дискретный сигнал типа "сухой контакт" который постапает из взрывоопасной зоны. Можно-ли применить один из барьеров искрозащиты выпускаемой компанией "Овен"?
Нужно обработать дискретный сигнал типа "сухой контакт" который постапает из взрывоопасной зоны. Можно-ли применить один из барьеров искрозащиты выпускаемой компанией "Овен"?
Можно.
Для данной задачи подойдет барьер ИСКРА-АТ.01
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Добрый день. А вот для барьера Искра-АТ.01 указана формула расчета максимального сопротивление нагрузки Rн.mах. и дан рисунок на котором вторичный преобразователь подключен параллельно Rн. Я так понимаю что в такой схеме вторичный преобразователь - это вольтметр. А если мне нужно снимать токовый сигнал 4-20 с выхода, куда подключаться, и нужно ли учитывать Rн.mах.?