Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Задание контроллеру из двух мест

  1. #21

    По умолчанию

    В общем, извращение ещё то, скорее всего я лучше sim'ку на статику переведу, проще должно быть

  2. #22

    По умолчанию

    да, слэйв и 2 интерфейса рулят

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Соседняя тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18199 заставила перечитать "owen_plc-configuration.pdf".
    Если ПЛК является слейвом для обоих мест, то возможно два варианта решения доступа к одним и тем же переменным из разных мест без копирования в промежуточные переменные
    1. Использовать несколько портов для одного Modbus Slave
    Вложение 14575---->Вложение 14576
    Для этого варианта все переменные будут общими для обоих мест.
    2. Вставить Modbus Slave в другой Modbus Slave
    Вложение 14577----->Вложение 14578
    Для этого варианта только переменные встроенного Modbus Slave общими для обоих мест.
    Второй вариант наверно можно приспособить и для случая, когда для одного места ПЛК слейв, а для другого мастер.
    Подскажите, если реализовывать по 2 варианту, адресация идет сквозная? Т.е. если у нас Панель один из мастеров, обращение идет как обычно, по порядку с 0 регистра?

  4. #24
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Подскажите, если реализовывать по 2 варианту, адресация идет сквозная? Т.е. если у нас Панель один из мастеров, обращение идет как обычно, по порядку с 0 регистра?
    Для Внешнего Слейва - адресация сквозная, по порядку, начиная с 0
    Например,

    Захват-88.png

    Здесь таблица на экране панели начинается с регистра 4х00
    Захват-89.png
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #25

    По умолчанию

    Спасибо. Только приложенный пример не открывается, ошибка чтения целевой платформы. У Вас ПЛК160 без М2 модификация?

  6. #26
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Спасибо. Только приложенный пример не открывается, ошибка чтения целевой платформы. У Вас ПЛК160 без М2 модификация?
    Примеры были сделаны в 2014г.
    Захват-156.png
    Естественно, ПЛК160 на тот момент был без М2

    Собственно в проекте даже кода нет
    Захват-256.png

    Только конфигурация с двумя слейвами, по картинке можете сами повторить для М2

    ЗЫ.
    На всякий случай проект панели
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2020 в 14:44.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #27

    По умолчанию

    А еще такой вопрос, сейчас на оборудовании проверить возможности нет, ПЛК уехал по гарантии, а сроки уже прошли...
    Панель (Мастер) <> RS-485 <>ПЛК (слейв)<>RS-232-RS485<>Облако через ПМ210(Мастер).
    Если их все посадить на 485? По идее нельзя же иметь 2 мастеров в одной сети? Кто-нибудь опыты такие ставил?

  8. #28
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    А еще такой вопрос, сейчас на оборудовании проверить возможности нет, ПЛК уехал по гарантии, а сроки уже прошли...
    Панель (Мастер) <> RS-485 <>ПЛК (слейв)<>RS-232-RS485<>Облако через ПМ210(Мастер).
    Если их все посадить на 485? По идее нельзя же иметь 2 мастеров в одной сети? Кто-нибудь опыты такие ставил?
    Два мастера никак, да и зачем?
    ПЛК вроде у Вас слейв для обоих мест и для панели и для облака
    Панель мастер --> ПЛК слейв через RS-232Debug, если панель и ПЛК в одном шкафу.
    Остаются RS232 и RS485
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #29

    По умолчанию

    Debug занят опросом электросчетчиков ). Панель и шкаф разнесены метров на 20.
    Спасибо за помощь!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Управление из 2-х мест
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:33
  2. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 10:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 14:27
  4. подключение трм-32 к своему контроллеру
    от Кирилюк Виктор в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 17:00
  5. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •