Есть ли у кого то готовый файлик конфигурации ТРМ151-06 для работы по графику уставки tн.в. - tтр. и управления трехходовым клапаном.
А то что то с этой программой технолога ну никак.
Есть ли у кого то готовый файлик конфигурации ТРМ151-06 для работы по графику уставки tн.в. - tтр. и управления трехходовым клапаном.
А то что то с этой программой технолога ну никак.
Последний раз редактировалось zvtaras; 29.01.2013 в 12:13.
Сам файл модификации есть у вас на диске( с прибором который продавался), либо можно с сайта скачать, на странице ТРМ151.
В нём нужно задать график, уставки, программы.
Лучше всего, сначала залить эту модификацию через конфигураторТРМ151 в прибор, а далее работать уже с программой EasyGo ТРМ151-06.(она достаточно простая в использовании)
http://www.owen.ru/catalog/86945332
так вот с с этими программами никак не разберусь)) мне нужно только чтоб он работал по графику уставок тоесть от наружной температуры регулировал подачу отопления)
Если программу не используете, то её можно зациклить( вообще проще было взять ТРМ212 для такой задачи).
Установите например в программе 1 шаге 1:
тип шага - шаг с переходом
номер программы для перехода - 1
номер шага для перехода - 1
логика перехода - по времени
длительность шага - 100:00( вообще любую можете задать, шаг цикличный)
Не забудьте, что текущее значение по графику будет складываться с уставкой в текущем шаге( в вашем случае с уставкой в программе 1, шаг 1). Можете уставку для этого шага поставить 0, чтобы руководствоваться только графиком.
Теперь наконец-то дошло)) спасибо большое))
Подключил 2 датчика на входы, прописал их, прибор на входе 1 показывает т-ру а на втором показывает 0.0.0.0, в чем проблема?
Так, был плохой датчик, теперь как сделать чтобы по датчику трубы регулятор держал уставку температуры
Последний раз редактировалось zvtaras; 30.01.2013 в 18:35.
Лучше всего программировать через EasyGo ТРМ151-06.
Если вы через конфигуратор программируете, то вам надо задать на первом шаге первой программы уставку 0 и тип уставки "коррекция по графику". Графики задаются во вкладке прибор/график уставки/график №1. Ставите там вычислитель 2 и задаете сам график.
Все прекрасно работает график 95-70 , но периодически выскакивает 32 ошибка, не пойму почему.
Бывает что долго нет на подаче нужной температуры , то есть задвижка на всю открыта, а температура 37 градусов при запросе в 50, может из-за этого?
Последний раз редактировалось zvtaras; 06.02.2013 в 12:43.