Тема: Искажение данный в АС3-М

  1. #1

    По умолчанию Искажение данный в АС3-М

    Добрый день. Пытаюсь подключить МДВВ через 232-й порт ПЛК150 используя преобразователь АС3-М. Спаял кабель согласно схеме, но обмена не последовало. Для проверки подключил к ПК USB-преобразователь АС4 и терминал. В конфигурации ПЛК организовал опрос 1 регистра Модбас со скоростью 19200. Терминал отображает пакеты Модбас, но почти все они имеют искажение в последних 2-3 байтах. Очень редко неискаженный пакет таки приходит. Пробовал разные варианты с четностью, стоп-битами, скоростью - результат один и тотже. Пробовал подключать другой преобразователь АС3-М (у меня из 2 в наличии) - никаких изменений.

    Схему кабеля прикрепляю. В чем моя ошибка?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Так выглядят пакеты Модбас прошедшие через АС3-М

    01 04 70 00 00 E0 D2
    01 04 30 00 00 40 52
    01 04 30 00 00 40 52
    40 10 03 80 C0 52
    01 04 30 00 C0 29
    01 04 30 00 00 C0 52
    C0 10 02 00 C0 52
    01 04 30 00 00 E0 52
    01 04 30 00 00 40 52
    01 04 30 00 00 C0 52


    Так выглядит тот-же опрос без АС3-М

    01 04 30 00 00 01 3E CA
    01 04 30 00 00 01 3E CA
    01 04 30 00 00 01 3E CA
    01 04 30 00 00 01 3E CA
    01 04 30 00 00 01 3E CA

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    1) каково положение DIP-перекючателей?
    2) на третьей функции прибор ведет себя так же?

  4. #4

    По умолчанию

    Переключатели у меня в положении 100 Ом, пробовал другие положения - никаких изменений, да и не должно их быть при длине линии связи 50 см. Изменение функции привело только к тому что в обрывках пакетов вместо 04 стало 03, по идее функция Модбас никак не должна влиять на качество обмена.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    не уверен что терминал работает на той же скорости, что и плк, попробуйте как на картинке воспользоваться программой http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1358329359 название в самом верху маленькое окошко, там в настройках есть все сетевые параметры, возможно прояснит ситуацию

  6. #6

    По умолчанию

    Терминал свой не один год использую, и через 485-й порт ПЛК напрямую в АС4 все работает отлично без единой ошибки. Кстати вот что выдает терминал при включении ПЛК.



    Текст так же как и пакеты Модбаса местами искажен.
    Последний раз редактировалось ZartArn; 26.01.2013 в 20:00.

  7. #7

    По умолчанию

    Подключил вместо ПЛК150 преобразователь usb-to-232:

    usb-to-232 <===232===> АС3-М <===485===> АС4

    Запустил 2 терминала - все отлично передается-принимается без каких либо потерь.

    Вывод: Или мой кабель неправильно сделан или АС3-М не совместим с ПЛК150... куда копать дальше?

  8. #8

    По умолчанию

    Сегодня укоротил кабель до 10 см, и о чудо! Помехи почти пропали. Поставил 2 стоп-бита - помехи пропали полностью.
    НО! Стоит подключить патч-корд к Ethernet разьему ПЛК или просто прикоснуться к нему - как помехи снова возобновляются! Как такое может быть???

  9. #9

    По умолчанию

    Для наглядности изобразил схему




  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте, ZartArn.
    Цитата Сообщение от ZartArn Посмотреть сообщение
    Для наглядности изобразил схему
    На фото в глаза бросилось:
    1. На нижней картинке справа, Это блок питания? Почему на нем жестко указано "12V"?! АС3-М должен быть запитан 24 В.
    2. И еще кабель идущий от ПЛК150 к АС3-М выполнен из витой пары, то есть RX, TX и земля как то влияют друг на друга. Мягко говоря это не правильно.

    + стандартно:
    1. Проверьте прошивки и соответствие торгетов.
    2. Сделайте пустой проект и по играйтесь с ним :-)
    3. На нижней плате посмотрите состояние "ведерных" кондёров.
    4. ну и напоследок скорость опроса снизьте на интерфейсе RS232.

    Чуть не забыл, у ПЛК1хх есть еще и такой глюк: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7062

    P. S. Надеюсь поможет
    Последний раз редактировалось Gans; 29.01.2013 в 22:48.