    Москва. Система вентиляции небольшого ресторана не удовлетворительно греет, просят о помощи.
    Приточно-вытяжные системы 2 шт, выполнены на ПР200 (исходников нет).
    В каждой установлены блоки тэнов из 6 шт, управляются тэны через коммутацию твердотельного реле от KIPPRIBOR
    2022-11-20_10-33-17.png
    Слабое звено в проекте, уже выходило из строя. На входе было 24В, а 380В не коммутировалось, замена помогла.
    Обращайтесь на мой Whatsapp +79104444236 (не посредник), заинтересованным дам контакты, договаривайтесь самостоятельно.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #132
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Москва. Система вентиляции небольшого ресторана не удовлетворительно греет, просят о помощи.
    Приточно-вытяжные системы 2 шт, выполнены на ПР200 (исходников нет).
    В каждой установлены блоки тэнов из 6 шт, управляются тэны через коммутацию твердотельного реле от KIPPRIBOR
    2022-11-20_10-33-17.png
    Слабое звено в проекте, уже выходило из строя. На входе было 24В, а 380В не коммутировалось, замена помогла.
    Обращайтесь на мой Whatsapp +79104444236 (не посредник), заинтересованным дам контакты, договаривайтесь самостоятельно.
    Слабое звено - это отсутствие мозгов и здравого смысла, это я так думаю, в смысле, практически в каждой теме про управление ТЭН-ами с помощью ТТР писали, что ТЭН-ы могут пробивать на корпус, поэтому будет надёжней защитить ТТР от замыканий на корпус, в смысле делать коммутацию по "0", возможно, в вашем случае, понадобится дополнительный силовой кабель, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Слабое звено - это отсутствие мозгов и здравого смысла, это я так думаю, в смысле, практически в каждой теме про управление ТЭН-ами с помощью ТТР писали, что ТЭН-ы могут пробивать на корпус, поэтому будет надёжней защитить ТТР от замыканий на корпус, в смысле делать коммутацию по "0", возможно, в вашем случае, понадобится дополнительный силовой кабель, всё!
    Спорить не буду, решение так себе и оно не мое. Тем более, если ломается эпизодически, наверное является подтверждением.
    Запихнута силовая часть под потолок, в плоходоступном месте. Идею проложить дополнительный кабель куда-то чтоб развязать цепи питания, а заодно сделать ремонтопригодным - поддерживаю
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #134
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Не ради того, чтобы взяться за проект, но для оценки таких работ - какова возможная стоимость подобной работы? Никто не скажет?

  5. #135
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Еду! (или едУ!)

  6. #136
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если ресторан, то напоят и накормят до отвала.
    Как я понял там периодически ТТР вылетает и ранее кроме ТТР и возможно пробитых ТЭН ничего и не меняли?! Тогда логично, кроме ТТР ничего и не менять, будешь постоянным клиентом!
    Или пусть мозги включают, чтобы схему коммутации изменили, в смысле, может лучше немного переплатить, чтобы ТТР не сгорало при пробое ТЭН на корпус! И, наверно лучше разбить ТЭН-ы на две группы(по 3 шт.), в смысле, поставить по автоматическому выключателю на каждую группу, маловероятно, что обе группы одновременно выйдут из строя, тогда вторая группа ТЭН будет работать(не так критично будет, возможно и совсем не заметно), ТТР одной хватит для обеих групп, короче, масса возможностей по улучшению!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2022 в 16:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #137

    По умолчанию

    Если есть желание, можете обо всем лично договориться, обосновав предварительно.

    ollema - выезд +- 10000р
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  8. #138
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    ТТР конечно может вылетать от пробития тэнов, но воздушные тэны очень редко пробивает. Наверное только тогда когда нет обдува после отключения вентилятора (причем многократно), ну или фильтр к примеру грязный очень, или низкая скорость двигателя не обеспечивающего нужную скорость воздуха (опять же это длительный процесс, ибо термостаты защиты не дадут перегреется сильно, если они подключены). Но если в норме (чистят фильтр, автоматика корректно делает свою работу) значит есть возможность простого перегрева ТТР (отсутствие термостат защиты ТТР от перегрева, вентилятора, неправильно рассчитанный радиатор, корпус без вентиляции, неправильно рассчитанная мощность ТТР и т.д).
    Последний раз редактировалось Rask; 21.11.2022 в 09:14.

  9. #139

    По умолчанию Карта системных интеграторов

    Карта системных интеграторов, занимающихся автоматизацией по всей России

    Дает заказчику в обход рекрутинговых организаций найти персонал для своих целей.
    Также позволяет инженерам опубликовать свои контактные данные и мини-резюме.
    Уже приходили благодарности от тех, кто таким образом находил задачи

    2023-01-20_16-07-11.png

    2023-01-20_16-07-44.png



    https://fast-project.ru/customers/engineers/
    Последний раз редактировалось krollcbas; 20.01.2023 в 16:35.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #140

    По умолчанию

    Добрый день

    Есть щит в частном доме, нужна программу автоматизации управления освещение/вентиляции
    железки:
    голова: СПК 107
    модули ввода:
    МВ110-224.32ДН
    МВ110-224.16 Д
    МВ110-224.2А

    Модули вывода:
    МУ110-224.32Р
    МУ110-224.16Р
    МУ110-224.6У

    ТЗ есть.
    С удовольствие по сотрудничаю в реализации проекта.

Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30