Здравствуйте. Необходимо управлять Т.приточн. на ТРМ133 по протоколу Овен с помощью СМИ1. Получается задавать параметр, но как считать реальную измеренную температуру? Какое имя параметра? и линейный индекс? СМИ1-мастер
Здравствуйте. Необходимо управлять Т.приточн. на ТРМ133 по протоколу Овен с помощью СМИ1. Получается задавать параметр, но как считать реальную измеренную температуру? Какое имя параметра? и линейный индекс? СМИ1-мастер
Пробовал параметр READ с линейным индексом 1 тип числа float. Панель показывает точки.
Здравствуйте. Вот пример опроса. т.е. скриншот. Все параметры на нем видны. в поле адрес вводите: адрес прибора +1.
Спасибо за ответ. Галочка "наличие времени в ответе" решила буквально все.
подскажите возможно ли к трм133 подключить ип320 или сп270
здравствуйте. нет. эти панели не поддерживают протокол ОВЕН. Вот у прибору ТРМ133М их подключить можно.
т.е. только через опк на комп?
Да, можно через ОРС сервер на ПК. Смотря что нужно видеть. Можно через контроллер.
простой пример
к примеру есть 10 щитов на трм133у, заказчик хочет сенсорную панель централлизованного управления
получается что предложить то нечего? или через какой то контроллер преобразовывать в панель свой же протокол.
через контроллер невыгодно, чтоб видеть просто температуры и возможно управлять уставками.(на экране панели)
а вообще странно что ваши панели не поддерживают ваш же протокол.