Тема: Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь

  1. #11

    По умолчанию

    Добавил в проект объект из вашего примера, но почему то переменные в режиме исполнения отображаются серым цветом как будто неактивны и напротив не отображаются данныеБезымянный2.jpg

  2. #12

    По умолчанию

    Так это команды. Вы в них пока ничего не записали.

  3. #13

    По умолчанию

    Совершенно верно. Включите у команды значение до опроса - "выкл", тогда все появится.
    Спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В настоящий момент между отпиской от сервера и повторной подпиской проходит слишком мало времени, и сервер не успевает закрыться. Мы сделаем настройку которая бы позволила увеличить этот интервал.
    Пока что вы можете решить проблему закрывая процесс Modbus OPC сервера при помощи скрипта, а затем выполняя переподключение. Пример проекта в приложении.
    Обратите внимание что у команды "Перезагрузить" на закладке "Опрос" продолжительность импульса - 3 такта (чтобы сервер успел закрыться).
    А по какому условию скрипт в примере закрывает процесс?

  5. #15

    По умолчанию

    По нажатию кнопки на мнемосхеме
    Спасибо.

  6. #16

    По умолчанию

    У меня есть событие OPCQuality( Модуль1_Канал0 )=0 которое при обрыве связи true, как его привязать к команде перезагрузить, чтобы сервер автоматический перезагружался при обрыве связи.

  7. #17

    По умолчанию

    Вместо команды используете событие и все.
    Спасибо.

  8. #18

    По умолчанию

    В приложении проект.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 2.ZIP (134.6 Кб, Просмотров: 32)
    Спасибо.

  9. #19

    По умолчанию

    Большое спасибо!!!

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2016
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    здравствуйте!
    столкнулся с похожей проблемой.
    На OPC иногда, без видимых причин наглухо зависает скрипт, даже плохое качество не отсылает в функции onError.
    Поставил галку на перезапуск узла при сбое - пофигу.
    Добавил программу ST в скаде, которая даёт сигнал не переподключение к OPC. Но OPC не успевает перезапуститься.
    как быть?
    вложение с костылём на Си отсутствует.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •