  1. #1

    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь

    Использую Modbus Universal MasterOPC Server demo, по протоколу Modbus TCP собираю данные с 6-ти ПЛК 100 по сети предприятия, какое то время все ОК, но через промежуток времени качество связи BAD, при этом ПЛК пингуются.

  2. #2

    По умолчанию

    Нужно посмотреть по логу что в этот момент происходит с сервером.
    Если он посылает запрос, а контроллер не отвечает - значит проблема с контроллером.
    Включите запись лога у сервера и посмотрите.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Сервер посылает запрос, а контроллер не отвечает. Перезапускаем сервер и все восстанавливается на некоторое время.

  4. #4

    По умолчанию

    Очевидно какие то проблемы с сетью или контроллером.
    Если помогает перезапуск сервера, то попробуйте у устройства включить настройку "Реинициализация узла при ошибке".
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Если помогает перезапуск сервера, то попробуйте у устройства включить настройку "Реинициализация узла при ошибке".
    Включено, не помогает.

  6. #6

    По умолчанию

    Какая у вас версия ОРС сервера?
    В настройках сервера включите запись журнала. Задайте максимальный размер журнала - 10000 кб, и включите запись всех событий.
    Запустите сервер в работу и когда подобная ситуация возникнет пришлите нам сфомированный лог (с точным временем зависания), а также конфигурацию ОРС сервера.
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\

    Кстати у вас зависает связь со всеми контроллерами? Вы используете masterSCADA? В этом случае можно сделать переподключение когда будут возникнуть зависания - сервер закроется и запустится снова.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Версия сервера последняя с сайта, использую MasterSCADA, к сожалению я сейчас уже не на объекте и попасть туда пока не возможно, контроллеры отваливаются из другой подсети. Конфигурация это имеется ввиду файл *.mbc? И расскажите пожалуйста поподробнее про перезапуск сервера!

  8. #8

    По умолчанию

    В MasterSCADA у OPC сервера, есть закладка "Опрос", в ней есть поле "Переподключаться по условию". В это поле можно перетащить дискретную переменную из дерева объектов, и когда она перейдет в состояние "Вкл", произойдет отписка от сервера (он закроется), а затем подписка снова (он запустится).
    Например вы можете использовать модуль "Событие". При помощи функции OPCQuality( ) анализируйте признак качества какой нибудь переменной ОРС сервера. Формула будет примерно такая:
    OPCQuality( Ваша_переменная )=0
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В MasterSCADA у OPC сервера, есть закладка "Опрос", в ней есть поле "Переподключаться по условию". В это поле можно перетащить дискретную переменную из дерева объектов, и когда она перейдет в состояние "Вкл", произойдет отписка от сервера (он закроется), а затем подписка снова (он запустится).
    Например вы можете использовать модуль "Событие". При помощи функции OPCQuality( ) анализируйте признак качества какой нибудь переменной ОРС сервера. Формула будет примерно такая:
    OPCQuality( Ваша_переменная )=0
    Сделал так, не помогает, причем ПЛК пингуется, помогает только остановка сервера и запуск кнопками старт стоп.

  10. #10

    По умолчанию

    В настоящий момент между отпиской от сервера и повторной подпиской проходит слишком мало времени, и сервер не успевает закрыться. Мы сделаем настройку которая бы позволила увеличить этот интервал.
    Пока что вы можете решить проблему закрывая процесс Modbus OPC сервера при помощи скрипта, а затем выполняя переподключение. Пример проекта в приложении.
    Обратите внимание что у команды "Перезагрузить" на закладке "Опрос" продолжительность импульса - 3 такта (чтобы сервер успел закрыться).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 2.ZIP (133.6 Кб, Просмотров: 38)
    Спасибо.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •