Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ 132 и МР1

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 132 и МР1

    Здравствуйте! Мы поставили узел регулирования в составе ТРМ 132+МР1. К ТРМ132 подлюченны датчик наружного воздуха,датчик в контуре отопления и датчик обратки отопления. Так же КЗР. К МР1 подключили на 5-6 насосы отопления. Вопрос: Как сделать так, что бы насосы работали и не уходили в аварийный режим????

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Необходимо на дискретные контакты 4 и 5 завести датчик давления от насосов (дискретный). Либо просто замкнуть контакт, но тогда не будет осуществляться исправность насосов.

  3. #3

    По умолчанию

    4 вход на МР1 это контроль насосов ГВС
    5 вход на МР1 это контроль насосов отопления.
    Если у нас только отопление зачем на 4 взод заводить датчик???
    Получается надо использовать датчик давления с выходным сигналом напряжение??? Или как??

  4. #4

    По умолчанию

    И ещё вопрос.
    ТРМ 132 когда переходит в режим нагрев отоп. или завышение обрат. переводит КЗР в крайнее верхнее или нижнее положение. И когда КЗР полностью открыт или закрыт ТРМ все равно подаёт ему сигналы, получается к примеру он закрыт и всё равно срабатывает реле на закрытие. Это нормальная работа??? Мне кажется так КЗР сгореть может.

  5. #5

    По умолчанию

    Еще раз: дискретные входы нужно замыкать на приборе ТРМ132. МР1 - это модуль расширения выходных сигналов. Если используете только отопление, то замыкать датчик для контура ГВС не нужно, т.к. контур не включен.

    Датчик нужен дискретный (ДЭМ), поищите в интернете.

    Режимы работы прибора нужно почитать в РЭ, там подробно все описано для каждого режима.
    В приборе используется математическая модель задвижки (Вы вводите время полного хода задвижки и время выборки люфта и т.д.) и он расчитывает по ней, где в данный момент находится задвижка. Если у Вас при закрытой задвижки прибор все еще подает импульсы, проверьте эти параметры.
    Для защиты двигателя используйте КЗР с конечными выключателями.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
    4 вход на МР1 это контроль насосов ГВС
    5 вход на МР1 это контроль насосов отопления.
    Если у нас только отопление зачем на 4 взод заводить датчик???
    Получается надо использовать датчик давления с выходным сигналом напряжение??? Или как??
    Точно это входа ТРМ 132. Перепутал прошу прощения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •