Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Несколько АС3-М в одной сети

  1. #1

    По умолчанию Несколько АС3-М в одной сети

    Необходимо собрать данные с нескольких приборов с RS232. Возможно ли использовать АС3-М объединив их в сеть по rs485 и работать с ними через RS485?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, malabiker.
    Задаёте разные адреса приборам, подключаете к преобразователям AC3-M кидаете в одну сеть RS-485. Всё будет работать.

  3. #3

    По умолчанию

    Можно, только у АС3-М 3-х проводный интерфейс RS232, так что лучше уточнить какой интерфейс у Ваших приборов (в смысле 3-х или 5-ти проводный).

  4. #4

    По умолчанию

    Нужно посмотреть, приборы, которые работают по RS232 какие используют сигналы?
    Если используют RxD, TxD и GND, то можно реализовать данное соединение.
    Если же приборам нужны ещё RTS, DTR , то АС3-М не подойдет.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 20:07
  2. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 09:55
  3. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  4. Как заставить общаться 2 ПЛК в одной сети?
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 14:13
  5. разные протоколы в одной сети Rs-485.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •