Тема: RS485 vs RS232

  1. #1

    По умолчанию RS485 vs RS232

    такой вопрос
    при попытке соединить ПЛК100 с МВА8 + МВУ8 через Modbus/Овен RS485, контроллер не видит эти устройства, а через RS232+AC3-M все работает.
    на работающих устройствах на клемах RS485 А и В тестер показывает прибл. 4.6В,
    а на ПЛК100 - 0В.
    ВОПРОС1: как проверить это аппаратная или прогрограмная проблема?
    прикрепляю инфу про ПЛК.
    единственное, куда цеплять панель ИП320? на сколько я понимаю, один и тот же порт не может работать как master и как slave?
    ВОПРОС2: возможно ли, скажем, RS485 заставить работать как master и как slave одновременно, чтобы прилепить туда мастер ИП320 и подчиненные МВА8 и МВУ8?если да, то как?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Александр Киселев; 20.01.2008 в 12:45. Причина: не корректно задал вопрос

  2. #2

    Thumbs up

    На самом деле Систему Вы строите совершенно правильно. МВА8 и МВУ8 подключаются по RS-485, а панель по RS-232.
    Любой последовательный порт при стандартной работе не может работать в 2-х режимах и по разным протоколам.
    Вопрос по чему модули не отвечают - вот что надо выяснить, не стоит так сразу придумывать сложные варианты.

  3. #3

    По умолчанию

    на самом деле, модули отвечают, но только когда подключены через порт плк rs232 посредством АС3-М, а непосредственно через порт плк rs485 нет связи. какие есть соображения, как проверить работоспособность rs485 на плк?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Киселев Посмотреть сообщение
    на самом деле, модули отвечают, но только когда подключены через порт плк rs232 посредством АС3-М, а непосредственно через порт плк rs485 нет связи. какие есть соображения, как проверить работоспособность rs485 на плк?
    для решения вопроса с програмной ошибкой нужен ваш проект. Пришлите его на plc собак owen.ru или выложите здесь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Киселев Посмотреть сообщение
    на самом деле, модули отвечают, но только когда подключены через порт плк rs232 посредством АС3-М, а непосредственно через порт плк rs485 нет связи. какие есть соображения, как проверить работоспособность rs485 на плк?
    для проверить работу интерфейсов можно с помощью библиотеки sysLibCom

  6. #6

    По умолчанию

    вот, собственно, простой примерчик взаимодействия плк100 с модулями мва8 и мву8. мастер овен через 232 работает, через 485 - нет.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Протокол ОВЕН не поддерживает RTU режим - только ASCII

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Протокол ОВЕН не поддерживает RTU режим - только ASCII
    дело в том, что по Modbus тоже не работает...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Киселев Посмотреть сообщение
    дело в том, что по Modbus тоже не работает...
    для работы с modbus RTU лучше использовать прошивку 2-02-8. Если необходим работоспособный пример, выложим. Еще один вопрос, какой режим контроля четности у вас выставлен в настройках модулей? в плк вы выбрали even, а в модулях?

  10. #10

    По умолчанию

    в модулях так же установлено even. данный пример работает у меня через rs232 на плк через АС3-М. меняю rs232 на rs485 и глухо... прошивка последняя,таргеты последние.