  1. #1

    По умолчанию СИ8+ПЛК100 считывания показания счетчика.

    Здравствуйте.
    Проконсультируйте что я сделал не так.
    Задача: считать показания счетчика СИ8 в ПЛК100 Р-М.

    За основу взял вот этот пример: http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOwe...x+SI8_OWEN.zip на страничке: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

    Далее в СИ8 подправил количество бит в байте параметр «For» из группы «Group_E» на 8b_nP_1S. Остальные настройки СИ8 остались заводскими (кроме параметров Ind и inP).

    Теперь подключил RS485 от ПЛК100 к СИ8. Включил питание СИ8+ПЛК100 и залил программу в ПЛК100.

    Далее решил посмотреть как считает СИ8 и что получает ПЛК100. Так вот до 9 импульсов ни чего не предвещало беды (-:, а на десятом СИ8 показал 10, а вот в конфигурации ПЛК100 значение с 9 прыгнуло на 16 )-: аналогично при переходе с 19 на 20 ПЛК100 уже получил 32 - опять в ПЛК конфигурации берутся лишние 6 импульсов и так далее на каждом десятке. А вот при 100 показания в конфигурации ПЛК100 изменились со 153 на 256 %)

    Смотрел настройки, найти похожий настроечный параметр не смог, который так мог влиять на показания. К тому же на сколько мне известно СИ8 есть всего три параметра для показаний на табло и считываемое ПЛК100 значение на соответствует ни одному из их.

    P. S. На плате СИ8 есть надпись «UTM17C01 CL.1». Ошибок в ПЛК-конфигурации при опросе СИ8 не заметил.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, Виктор.
    СИ8 и обмен по сети была жуткой штукой Надо было точно выставлять настройки из примера (они подбирались до самой стабильной работы обмена).
    Попробуем уточнить не допиливался ли СИ8.
    Напишите плиз штрих-код его.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Андрей.

    |||||||||||||||||||||||||||
    Зав № 31962120902248236.
    ---------------------------
    | | Б12-018101 | 2012 г.

    P. S. Эх штрих код получился не очень :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Витя привет!
    Я в том году ставил на заводе учет продукции. Работает с июля.PLC100-R.M + SI8_moy10_sleyv 002.rar

  5. #5

    По умолчанию

    Огромное спасибо, Серёга.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Я в том году ставил на заводе учет продукции. Работает с июля.PLC100-R.M + SI8_moy10_sleyv 002.rar
    Посмотрел архив (-: FUNCTION_BLOCK si8_convert приводит считанные данные к удобочитаемому виду )-: Я этот момент пропустил, прочитал реадми из архива примера и там нюансов не указали. Теперь всё понятно. В примере от ОВЕН уже есть функциональный блока для пересчета показаний из ПЛК-конфигурации в божеский вид.
    P. S. Извиняюсь - туплю
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Добрый день,
    подскажите для преобразования считанной наработки времени из СИ-8 блок конвертации из примера похоже не подходит. Там преобразуется кол-во импульсов в читаемый вид. .А как преобразовать считанные данные по наработки (время работы) из СИ-8 в читаемый вид?

    СИ-8 подключен к ПЛК-100 по протоколу овен через RS-485 интерфейс. Данные по наработке в плк-100 с СИ-8 вижу, но они в своем формате - вроде число, но со временем не сходится. Читаю unsigned variable (listen) 4 byte dtmr. Как я понимаю формат представления данных показания таймера - CLK_frm. Может кто-нибудь помочь как их преобразовать в читаемое время.
    Последний раз редактировалось lomtik; 23.06.2017 в 17:34.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, Ломтик.

    В этом документе http://www.owen.ru/uploads/re_si8_2336.pdf указано на стр. 6, что "Прибор может работать как расходомер или как счетчик времени. Характеристики
    расходомера и счетчика времени представлены в таблице 2.5. "

    Таким образом Вы получаете в ПЛК100 секунды или сотые доли секунд. Прогнав данные через FUNCTION_BLOCK "si8_convert" делим соответственно в первом случае на 60 и получим минуты или 3600 получим часы и тд.

    Напишите какое число в ПЛК-конфигурации и что в этот момент отображает СИ8.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Например,
    в СИ-8 - 3 мин 34 сек, а отображается в ПЛК-100 как 3340240, т. 3 мин 34 сек а рстальное доли сек.
    в СИ-8 - 38 минут 38 сек, а отображается в ПЛК-100 как 308382440. Т.е. минуты - 30 и 8, секунды - 38, все остальное доли секунд.
    При переходе минут происходит перескок. Т. е. 3590000 (3 мин 59 сек) перескочит на 4000000 (4 мин 00 сек)

    Подскажите, пожалуйста, как данные в плк привести хотя бы в нормальные секунды.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    и еще момент, обнаружил только сейчас, при переходе любого часа в си-8 счетчик в плк в блоке конвертации обнуляется, те. можно считать програмно наработку только до одного часа.
    например время 1 час 59 мин 35 сек будет в ПЛК все равно как 509351234, при переходе на след. час счетчик в блоке конвертации плк обнулится и начнет считать с нуля.
    Разве нет способа считать програмно полную наработку?
    Последний раз редактировалось lomtik; 26.06.2017 в 16:20.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Ребята, проблема решена! Теперь данные по наработке можно также считывать из СИ-8 через ПЛК через протокол Овен. Огромная благодарность службе технической поддержки Овен в лице Ивана за оказанную неоценимую помощь в создании проекта. Прошу залить в тему проектов примеров и полезностей на форуме. Для работы необходима библиотека оскат для перевода из десятиричного в шестнадцетиричный формат.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:41
  3. скорость считывания аналаговых входов плк150
    от Павел ГОН в разделе Разработки
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:12
  4. мсд100 -> возможность удаленного считывания архива
    от eupsychian в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:50
  5. прошу помочь в выборе оборудования для считывания измерений
    от valeriy vm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •