Здравствуйте.
Проконсультируйте что я сделал не так.
Задача: считать показания счетчика СИ8 в ПЛК100 Р-М.

За основу взял вот этот пример: http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOwe...x+SI8_OWEN.zip на страничке: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

Далее в СИ8 подправил количество бит в байте параметр «For» из группы «Group_E» на 8b_nP_1S. Остальные настройки СИ8 остались заводскими (кроме параметров Ind и inP).

Теперь подключил RS485 от ПЛК100 к СИ8. Включил питание СИ8+ПЛК100 и залил программу в ПЛК100.

Далее решил посмотреть как считает СИ8 и что получает ПЛК100. Так вот до 9 импульсов ни чего не предвещало беды (-:, а на десятом СИ8 показал 10, а вот в конфигурации ПЛК100 значение с 9 прыгнуло на 16 )-: аналогично при переходе с 19 на 20 ПЛК100 уже получил 32 - опять в ПЛК конфигурации берутся лишние 6 импульсов и так далее на каждом десятке. А вот при 100 показания в конфигурации ПЛК100 изменились со 153 на 256 %)

Смотрел настройки, найти похожий настроечный параметр не смог, который так мог влиять на показания. К тому же на сколько мне известно СИ8 есть всего три параметра для показаний на табло и считываемое ПЛК100 значение на соответствует ни одному из их.

P. S. На плате СИ8 есть надпись «UTM17C01 CL.1». Ошибок в ПЛК-конфигурации при опросе СИ8 не заметил.