Тема: Не хватает RS 232.

  1. #1

    По умолчанию Не хватает RS 232.

    Здравствуйте.
    Стоит такая задача, к контроллеру надо подключить три прибора, опрос которых идет по интерфейсу RS 232. В качестве контроллера выбрали ПЛК 110, но там только 2 RS-232. Можно ли использовать прибор ЕКОН134 для увеличения количества интерфейсов? Т.е. ЕКОН134 по Ethernet будет подключен к контроллеру и таким образом опрашивать устройства подключенные к интерфейсам RS232 и RS485 прибора ЕКОН134.
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    не будет так работать

  3. #3

    По умолчанию

    может подскажете как увеличить количество интерфейсов используя оборудование компании ОВЕН ?

  4. #4

    По умолчанию

    Можно использовать прибор АС3-М, преобразователь RS232 - RS485 . Подключить его у порту RS485. Только провод со стороны RS232 должен быть трехпроводный.

  5. #5

    По умолчанию

    Два интерфейса RS485, которые есть в контроллере ПЛК110, заняты:
    один, под подключение модулей расширения компании ОВЕН.
    второй, для подключения стороннего устройства со своим протоколом обмена.

  6. #6
    Последний раз редактировалось BETEP; 16.01.2013 в 13:45.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Не уверен, что эта шляпа будет работать с ПЛК... надо пробовать.

    А вообще судя по задаче изначально нужен был ПЛК308.
    Вы уже используете 4 последовательных порта, и этого мало.
    Если еще такая возможность есть - я бы задумался над ней.
    Все-же ПЛК110 это не коммуникационный контроллер.
    Если возможности нет - можно пробовать ставить к каждому Вашему устройству с RS-232 преобразователь АС3М и таки заводить на один из 485. И программно бодаться с обменом.