Подскажите пожалуйста, сколько ПЛК можно подключить к одному порту 485 модбас RTU nW(Master) ----- DOP-B10S615 ?
Что то у меня деcятый не хочет работать. (первого нет).Планировалось 15 штук ПЛК-150
Подскажите пожалуйста, сколько ПЛК можно подключить к одному порту 485 модбас RTU nW(Master) ----- DOP-B10S615 ?
Что то у меня деcятый не хочет работать. (первого нет).Планировалось 15 штук ПЛК-150
Резисторы не ставил, подскажите - какие повторители искать?
Из практики: 32 устройства работают легко, если соединены соответствующим кабелем, терминальные резисторы на панели и последнем в "верёвке" ПЛК. А с повторителями 256.
Спасибо. Буду пробовать
Резисторы надо ставить только вначале и в конце. При большой протяженности линии резисторы надо ставить обязательно. Какая скорость, протяженность линии?
Проверьте может алармы слишком часто опрашиваются, они в дельте отдельным циклом идут, при слишком частом опросе может забиваться связь.
Повторитель может быть востребован либо при разводке "звезда", либо при большой протяженности линии связи. В остальных случаях он бесполезен и даже вреден (снижает скорость обмена).
Скорее всего что то подкорачивает. Либо с питанием что то может быть все оборудование сидит на одном БП. У меня было такое к СП270 по 485 подключил датчик влажности в результате на датчике через пару дней сгорела мах485, заменил, развязал по питанию работает.
Он написал, что 15 собирается подключать, для 15 устройств, подключенных последовательно при протяженности линии до 1.5 км (теоретически до 2, но на практике не факт) повторитель не нужен.