Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: DOP-B10S615

  1. #11

    По умолчанию

    Да забыл у овена на преобразователе 485 бывает при нулевом опросе бывает потенциал на импортном оборудовании всегда по нулям.

  2. #12

    По умолчанию

    RTU nW(Master) 19200.Со второго по девятый работает без проблем, десятый
    плк при пуске видит но видно что неправильно читает одну переменную, потом десятый отваливается -- 2-9 продолжают работать, плк менял не помогает. Надо завтра девятый заменить, мож он линию сажает. Длинна линии сейчас 35 метров - будит 45-50, растояние между плк 3-3,5 метра.
    Правильно ли я RTU nW(Master) выбрал?
    Последний раз редактировалось nalnik; 13.01.2013 в 21:20.

  3. #13

    По умолчанию

    50 метров проблем не должно. Кабель на линии какой витой.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Поставьте резисторы. Увеличьте время опроса алармов до максимума (10 секунд).
    Там рядом частотников нет?

  5. #15

    По умолчанию

    Частотников нет, кабель простой изернетовский, использую только одну пару, остальные разрезаны в каждой коробке с плк.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nalnik Посмотреть сообщение
    Частотников нет, кабель простой изернетовский, использую только одну пару, остальные разрезаны в каждой коробке с плк.
    Хоть экранированный.

  7. #17

    По умолчанию

    без экрана
    Последний раз редактировалось nalnik; 15.07.2015 в 12:20.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Попробуй вместо RTU nW (Master) поставить Modicon - Twido. Без экрана - плохо.
    Последний раз редактировалось SBER; 13.01.2013 в 21:39.

  9. #19

    По умолчанию

    Свободные пары не оставляй не подключёнными - антенна для наводок. Подключи к точке GND. Без экрана плохо. но до ста метров проблем не было, даже в одном лотке с кабелями от частотников. Но не факт! Это не правильно.
    Последний раз редактировалось Nik; 13.01.2013 в 21:54.

  10. #20

    По умолчанию

    Все заработало, спасибо.
    Заменил ПЛК, был 2009 года, поставил 2012.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя