Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: DOP-B10S615

  1. #1

    По умолчанию DOP-B10S615

    Подскажите пожалуйста, сколько ПЛК можно подключить к одному порту 485 модбас RTU nW(Master) ----- DOP-B10S615 ?
    Что то у меня деcятый не хочет работать. (первого нет).Планировалось 15 штук ПЛК-150

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nalnik Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, сколько ПЛК можно подключить к одному порту 485 модбас RTU nW(Master) ----- DOP-B10S615 ?
    Что то у меня деcятый не хочет работать. (первого нет).Планировалось 15 штук ПЛК-150
    Резисторы нагрузочные наверно ставите на каждом ПЛК.
    Если нет то поставьте пару повторителей.

  3. #3

    По умолчанию

    Резисторы не ставил, подскажите - какие повторители искать?

  4. #4

    По умолчанию

    Из практики: 32 устройства работают легко, если соединены соответствующим кабелем, терминальные резисторы на панели и последнем в "верёвке" ПЛК. А с повторителями 256.

  5. #5

    По умолчанию

    Резисторы 120 Ом. Повторитель АС-5 Овен.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Резисторы надо ставить только вначале и в конце. При большой протяженности линии резисторы надо ставить обязательно. Какая скорость, протяженность линии?
    Проверьте может алармы слишком часто опрашиваются, они в дельте отдельным циклом идут, при слишком частом опросе может забиваться связь.
    Повторитель может быть востребован либо при разводке "звезда", либо при большой протяженности линии связи. В остальных случаях он бесполезен и даже вреден (снижает скорость обмена).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Резисторы надо ставить только вначале и в конце. При большой протяженности линии резисторы надо ставить обязательно. Какая скорость, протяженность линии?
    Проверьте может алармы слишком часто опрашиваются, они в дельте отдельным циклом идут, при слишком частом опросе может забиваться связь.
    Повторитель может быть востребован либо при разводке "звезда", либо при большой протяженности линии связи. В остальных случаях он бесполезен и даже вреден (снижает скорость обмена).
    Нагрузочная способность порта панели не позволяет подключать более 32 устройств. Если более, необходим повторитель.

  9. #9

    По умолчанию

    Скорее всего что то подкорачивает. Либо с питанием что то может быть все оборудование сидит на одном БП. У меня было такое к СП270 по 485 подключил датчик влажности в результате на датчике через пару дней сгорела мах485, заменил, развязал по питанию работает.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Он написал, что 15 собирается подключать, для 15 устройств, подключенных последовательно при протяженности линии до 1.5 км (теоретически до 2, но на практике не факт) повторитель не нужен.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. DOP-B10S615
    от nalnik в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •