Подскажите пожалуйста, сколько ПЛК можно подключить к одному порту 485 модбас RTU nW(Master) ----- DOP-B10S615 ?
Что то у меня деcятый не хочет работать. (первого нет).Планировалось 15 штук ПЛК-150
Подскажите пожалуйста, сколько ПЛК можно подключить к одному порту 485 модбас RTU nW(Master) ----- DOP-B10S615 ?
Что то у меня деcятый не хочет работать. (первого нет).Планировалось 15 штук ПЛК-150
Резисторы не ставил, подскажите - какие повторители искать?
Из практики: 32 устройства работают легко, если соединены соответствующим кабелем, терминальные резисторы на панели и последнем в "верёвке" ПЛК. А с повторителями 256.
Спасибо. Буду пробовать
Резисторы надо ставить только вначале и в конце. При большой протяженности линии резисторы надо ставить обязательно. Какая скорость, протяженность линии?
Проверьте может алармы слишком часто опрашиваются, они в дельте отдельным циклом идут, при слишком частом опросе может забиваться связь.
Повторитель может быть востребован либо при разводке "звезда", либо при большой протяженности линии связи. В остальных случаях он бесполезен и даже вреден (снижает скорость обмена).
Скорее всего что то подкорачивает. Либо с питанием что то может быть все оборудование сидит на одном БП. У меня было такое к СП270 по 485 подключил датчик влажности в результате на датчике через пару дней сгорела мах485, заменил, развязал по питанию работает.
Да забыл у овена на преобразователе 485 бывает при нулевом опросе бывает потенциал на импортном оборудовании всегда по нулям.