    Какое максимальное количество соединений поддерживает Master Scada?
    Планируется подключить 10 шт. ПЛК ОВЕН 160 по Ethernet в одну общую сеть.

  2. #12

    По умолчанию

    MasterSCADA работает с контроллерами через OPC серверы.
    Вы можете использовать OPC Codesys, но как показывает практика на большом количестве контроллеров и переменных он ведет себя не очень стабильно.
    Поэтому оптимальный вариант - использовать Modbus TCP. Для связи с контроллером по Modbus TPC можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  3. #13

    По умолчанию

    Через Modbus Universal MasterOPC Server гарантированно будет опрашивать 10 ПЛК ОВЕН? (по факту 10 IP - адресов ). На каждом контроллере по 20 тегов примерно будет задействовано.

  4. #14

    По умолчанию

    Да, проблем быть не должно.
    Спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    Дело в том, что я буду заказывать это ПО и оборудование на фирме ОВЕН. Сейчас я пытаюсь их региональному представителю составить ТЗ в таком виде, чтобы не пролететь. Представляете если на 30 000$ купить всё необходимое, а система в итоге не будет работать как следует?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Представляете если на 30 000$ купить всё необходимое
    Не совсем понятно, про какие 30 тысяч $ вы говорите. Цену на ПО Инсат вы сами озвучили ранее, и она многократно ниже.
    Или же вы говорите еще с учетом остального оборудования?

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    а система в итоге не будет работать как следует?
    MasterSCADA и MasterOPC успешно работают во множестве проектов и на большем количестве точек, без каких либо проблем.
    Спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо! Я имел в виду всё оборудование.

  8. #18

    По умолчанию

    Ну за остальное оборудование мы поручится не можем.
    Кроме того многое зависит еще и от Вас. Но мы уверены, что Вы справитесь.
    Спасибо.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    C S7-200 MasterSCADA тоже может работать - через OPC сервер.
    Через Ваш Modbus Universal MasterOPC Server ?

  10. #20

    По умолчанию

    Если ваша модель контроллера поддерживает протокол Modbus, то можно через наш.
    Если же контроллер работает только по собственному протоколу, то сторонним ОРС сервером (мы упоминали OPC Keepware, есть ОРС и Siemens).
    Спасибо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:28
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •