Тема: Поддержание температуры. прошу помощи!!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Поддержание температуры. прошу помощи!!!!

    Здравствуйте, господа.
    Собираю туннельную(конвейерную) сушилку для шелкографии.
    Использовать буду ТЭНы воздушные 8 шт.х 1 кВт+ мотор-редуктор 0,18 кВт.
    Как я понимаю, от 220 Вольт это будет нагружать проводку очень серьезно. Имеется 380 Вольт в помещении, поэтому, думаю, целесообразнее собирать агрегат на 380 Вольт.
    На этом сайте в каталоге проектов есть идеальный для меня вариант:"Блок управления 2-мя ТЭНами (мощность каждого 4,4 кВт, 20А, 1-фазные)".

    Мне нужна точно такая схема. Но только для 3 фаз. Или все-таки потянет и 220V ? Просто еще думаю о том, что если когда-то придется переехать туда, где нет 380 ?

    В общем, прошу помочь, кто может, авторам проекта писал, не отзываются...
    Всем заранее благодарен за любую информацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Тут все упирается в сечение проводки. 8.18кВт, напряжение 220В - расчетный ток цепи: 37,18А. Если подберете сечение проводки которая выдержит такой ток с некоторым запасом (а так же которое обеспечит небольшое падение напряжения), то можно запитывать и от 220В.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Для варианта на 220В- проверяем каким сечением проложена линия до объекта(надо не менее 6мм2 по меди/алюминий от 10 и выше/). Автомат/плавкая вставка/ от 40А.
    Вариант на 380В- сечение падает до 2,5мм2 медь/алюминий-6/, автомат от 20А/3 полюса/. Разгружаете как свои сети по току так и электроснабжающей организации, у которой еще куча клиентов на 220В. Тут не вижу проблемы разделить Ваши тены на 3+3+(2+0,18)кВт на каждую фазу, и управление остается на 220В.

  4. #4

    По умолчанию

    Согласовывал с владельцем помещения подключение. В силу разных причин 220 отпадает. Остается 380. Подскажите, как все это правильно подцепить, чтоб правильно работало и не мешало друг другу. Прилагаю картинку с моим видением, какое оборудование будет стоять.

    Надо лишь "бросить проводку" Сейчас мне это нужно для того, чтобы определиться с покупкой комплектующих (мотор-редуктор и частотник уже есть). Подцеплять будет очень грамотный электрик, я то ни в зуб ногой...Но он сейчас подсказать не может мне, в больнице лежит :-( . Да, еще: будет ли мотор-редуктор сильно изменять скорость вращения в зависимости от нагрузки на ТЭНы? Если будет, как этого избежать?
    В общем, в силу своей необразованности в электротехнике прошу меня где-то поправить, а может какие-то приборы на схеме и заменить. А еще наверное защита какая-то нужна, мало-ли ТЭН на корпус замкнет, не дай Бог...
    Жду с нетерпением Ваших советов, всем заранее спасибо! На всякий случай мой e-mail: iz54@hotbox.ru

    Ссылка на картинку: http://s018.radikal.ru/i511/1301/97/6e3f8db141e6.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Да, еще: будет ли мотор-редуктор сильно изменять скорость вращения в зависимости от нагрузки на ТЭНы? Если будет, как этого избежать?

    Т.к. для управления мотор-редуктора Вы используете частотник, изменения скорости (при небольшой просадке напряжения) не будет

    В общем, в силу своей необразованности в электротехнике прошу меня где-то поправить, а может какие-то приборы на схеме и заменить. А еще наверное защита какая-то нужна, мало-ли ТЭН на корпус замкнет, не дай Бог...

    Автомат защиты желательно с "В" характеристикойкой, на каждый ТЭН

    А так же разделить Тэны на "базовый" греет постоянно и регулируемый нагрев. Этим можно увеличить точность потдержания температуры

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Вы-бы немного поподробнее, описали-бы задачу: какая нужна точность; одинаковая температура во всем туннеле;сколько датчиков и какие; зачем там мотор с редуктором,да ещё и с частотником - что он крутит, и почему нельзя добавить ещё одну ТЭНу и раскидать ровно на 3 фазы ?

  7. #7

    По умолчанию

    точность желательно +-1 градус, но допустимо +-5, температура одинаковая в туннеле, датчиков 2, какие не знаю(плохо понимаю в этом), мотор с редуктором крутит валы с конвейерной лентой, частотник для того, чтобы регулировать скорость конвейера.еще один ТЭН добавить в принципе можно, толькодумаю, может использовать 4 U-образных ТЭНа. Для удобства монтажа (контакты и крепеж с одной стороны).
    Вот как выглядит агрегат:

  8. #8

    По умолчанию

    извиняюсь, что не по теме, жекон, только что увидел ваш адрес... работал 5 лет назад с "Алтраком"! Как он,жив?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iz54 Посмотреть сообщение
    точность желательно +-1 градус, но допустимо +-5, температура одинаковая в туннеле, датчиков 2
    Недавно занимался термоупаковщиком, переделывал схему тоннеля.
    Точность будет все равно скакать, при прохождения продукта в тоннеле температура соответственно будет падать. Сделать два контура нагрева конечно интересно, но смысл я не вижу... Конечно лучше использовать U образные или спиральные ТЭНы, число их желательно кратно 3, напряжение питания 220В, схема подключения звезда. Также вы не говорили про вентилятор обдува, он просто необходим. Что касается датчиков температуры... лучше использовать 1 датчик и устанавливать его нужно на выходе продукта из тоннеля в левом или правом углу. Частотный преобразователь для транспортера нужен если нагрев не достаточен. Также использовать твердотельное реле дороговато, я бы взял просто пускатели. Можно даже было бы сделать 1 контур нагрева на два пускателя, на одном из пускателе приставка задержки включения. Использования двух контуров нагрева считаю бессмысленным занятием. Загрузил силовую схему для тоннеля. Если есть вопросы то можно дальше продолжить работу
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Смар1.jpg 
Просмотров:	245 
Размер:	34.7 Кб 
ID:	7731  

  10. #10

    По умолчанию

    Использования двух контуров нагрева считаю бессмысленным занятием.

    Однако, на всех промышленных туннелях (немецком и др) используется такая или даже 3- контурная

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  2. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  3. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  4. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
  5. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •