Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как сделать в ПЛК150 2-й 485-й порт?

  1. #1

    По умолчанию Как сделать в ПЛК150 2-й 485-й порт?

    Прошу помощи т.к. в этой теме так и не смог найти ответов http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14187

    485-й порт уже загружен, в нем много устройств вполне успешно опрашиваются в цикле через библиотеку. Но нужно еще подключить 2 шт МДВВ и 2 шт МВ110-8А. Просто переходником сделать из RS232 RS485 не получается. Какие еще возможны варианты? Очень нужна помощь т.к. проект горит, срочно сдавать надо, а тут такие внезапные сюрпризы.....

    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    А сколько устройств висят у Вас на RS-485? Неужели больше 32?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    А сколько устройств висят у Вас на RS-485? Неужели больше 32?
    197 устройств сейчас на RS485, читается по 2 регистра с каждого и 1 регистр записывается. При скорости 19200 время опроса 10-12 секунд, для этих устройств это не критично, но для модулей ввода-вывода совсем плохо будет

  4. #4

    По умолчанию

    А приборы ОВЕН (счётчики, регуляторы) тоже подключаете к ПЛК150 по RS-485? Спрашиваю не ради интереса. Хочу заказать ПЛК160 и планирую по RS485 к нему подключить ОВЕН ТРМ32 и СИ30.

  5. #5

    По умолчанию

    Со счетчиками и регуляторами не работал..

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А почему не получается из RS232, через АС3 сделать RS485?
    Можно через преобразователь TCP-RS 485, но они дорогие.
    Можно поставить второй контроллер и соединить их по UDP.
    Лучше всего конечно взять ПЛК110-30 с 2-мя портами и заменить контроллер.

    Также можно использовать повторители интерфейсов и навешать на этот порт еще приборов.

  7. #7

    По умолчанию

    Мне кажется, причина в настройках COM-портов ПЛК и МДВВ. Помимо всех прочих сетевых параметров надо тщательно поэкспериментировать с Framing time в ПЛК и максимальным сетевым тайм-аутом и задержкой ответа по сети R-485 в МДВВ.

Похожие темы

  1. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 11:58
  2. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 15:49
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:11
  4. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 15:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •