Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ОВЕН ТРМ200 + I-7520 + TPM101, TPM2xx Конфигуратор

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    9

    По умолчанию ОВЕН ТРМ200 + I-7520 + TPM101, TPM2xx Конфигуратор

    ОВЕН ТРМ200 + I-7520 + TPM101, TPM2xx Конфигуратор
    Подскажите, пожалуйста, настройки сетевых параметров
    Вложение 1081
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:33.

  2. #2

    По умолчанию

    Вроде по умолчанию параметры прибора 8,н,1,9600 адрес 16
    Нажав и удерживая кнопку прог примерно одну секнду получаем вход в меню, после листаем до RS - далее можно настроить параметры.
    Для RS485 "+"="A","-"="B"

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Вроде по умолчанию параметры прибора 8,н,1,9600 адрес 16
    Нажав и удерживая кнопку прог примерно одну секнду получаем вход в меню, после листаем до RS - далее можно настроить параметры.
    Для RS485 "+"="A","-"="B"
    Спасибо! Разобрался. Все Ok!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •