Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Добрый день! Имею систему ПЛК-160 + ПМ01 с одной стороны и ПК с Лектусом с другой... Вроде всё настроил и со стороны ПЛК и со стороны Лектуса... ПЛК пингуется, даже через Кодесис подключаюсь к нему (правдо всязь не долго держится, практически сразу падает). Лектус тоже подключается к ПЛК но потом происходит разрыв связи... Вот часть лога Лектуса:


    6:24:47.250 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:24:47.250 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 E9 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:24:57.265 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:25:17.125 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:25:17.125 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 EA 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:25:27.125 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:25:46.750 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:25:46.750 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 EB 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:25:56.765 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:26:17.375 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:26:17.375 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 EC 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:26:27.390 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:26:46.750 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:26:46.750 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 ED 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:26:56.765 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:27:17.750 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:27:17.750 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 EE 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:27:27.765 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:27:47.250 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:27:47.250 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 EF 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:27:57.265 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:28:16.750 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:28:16.750 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 F0 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:28:26.765 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:28:47.656 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:28:47.656 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 F1 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18
    16:28:57.671 [2788] Ошибка: устройство не отвечает (95.135.233.34:502 Адрес:113)
    16:29:17.125 [2788] (95.135.233.34:502) подключение - ОК
    16:29:17.125 [2788] (95.135.233.34:502)Tx: [12] 00 F2 00 00 00 06 71 03 00 00 00 18

    Где я допустил ошибку? Подскажите пожалуйста...

  2. #2

    По умолчанию

    А кто ж его знает, где вы допустили ошибку? Такое ощущение, что Лектус отсылает запрос, честно ждет ответа 10 секунд, и не получив его, отваливается. Выкладывайте программу для ПЛК и конфигурацию для Лектуса, тогда будут более вразумительные ответы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    у Вас точно в плк имеется в наличии 24 регистра? Сделайте больше на всякий случай, хотя бы на пару

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Выкладываю следующие изображения... Вроде все необходимое отобразил. Конфигурацию ПЛК, как и конфигурацию Лектуса, взял с готовой (вроде работающей) программы. Сам только разбираюсь с данной темой, так что сильно не ругайте. С регистрами наверняка тут большие проблемы - слаб я в этой теме. Буду сильно благодарен если направите на пусть истинный. Изменил время ожидания ответа от ПЛК, лог немного изменился но проблемы не ушли... P.S. IP замазал по извесным причинам))) а в прошлом логе пришлось выдумывать для пущей правдоподобности)))
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось AlexLaptist; 02.10.2012 в 07:20.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Возможно проблема с ПЛК... С ним изначально была проблема по связи (когда стоял на объекте постоянно терял связь). Попытался перепрошить, не получается - выдает ошибку...

  6. #6

    По умолчанию

    Из того, что я увидел:
    Лектус отправляет запрос на чтение функцией 3 24-х регистров, начиная с нулевого. Если посмотреть на вашу конфигурацию, то там регистров всего 19. Скорее всего в этом и дело.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Давайте разберемся...

    8 бит = 1 байт
    2 байта = 1 регистр
    Float = 4 байта = 2 регитсра

    В моем случае адрес первого регистра Float = 0 hex (в настройках в Лектуса, типизированная переменная)
    Адрес второго Float = 2 hex
    Адрес третьего Float = 4 hex
    Адрес следующего регитсра Word = 6 hex
    Дальше Word = 7 hex
    Word = 8 hex
    Word = 9 hex
    Word = A hex
    Word = B hex
    Double Word = С hex (4 байта = два регистра)
    Double Word = Е hex
    Double Word = 10 hex
    Double Word = 12 hex

    Дальше я удалю переменные из Лектуса так как это уже отдельный вопрос... Я правильно всё понимаю??? поправьте меня

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Вопрос по оставшимся переменным: Реализовал программу на базе существующей на сайте ОВЕН. Изначально овеновская программа контролирует флаги и ошибки модема при обмене по GPRS в режиме ПЛК - master, модем - slave и если таковые имеются, физически перезагружает модем и если надо перезагружает ПЛК. Так как у меня ПЛК - slave а модем -master то мне пришлось немного переделать программу. Буквально поменял одну переменную которая должна переодически присылатся с Лектуса (первый вопрос:Лектус может такое? (я думаю должен)), далее в программе ПЛК она анализируется и так ПЛК понимает что связь есть... Если переменная давно (скажем 10 мин) не обнавляется следуют процедуры перезагрузки модема а потом и ПЛК для востановления связи. (кому надо выложу скрин или сразу прогу)
    Так вот как правильро реализовать передачу переменной на ПЛК. Я в Лектусе использовал счетчик 0-100 дублировал и присваевал это значение другой переменной с параметрами записи в определённый регистр на ПЛК идальше остался вопрос как наладить связь между ПЛК и Лектусом...
    В будующем хочу ещё передавать время на ПЛК для синхронизации с сервером...
    Последний раз редактировалось AlexLaptist; 02.10.2012 в 11:46.

  9. #9

    По умолчанию

    Давайте по порядку. Лектус -это ОРС- сервер, его задача -собирать данные и передавать их клиенту. В качестве клиента как правило выбирают СКАДА систему той или иной сложности или пишут некий свой софт. Насколько я понимаю, имено клиент инициирует загрузку и запуск сервера. И в этом случае, весьма, вероятно, что более логичным и легче реализуемым будет вариант работы с вашими переменными в программе-клиенте, например в СКАДА.
    У вас в качестве клиента что используется?

    Ну и может сначала разобраться с собственно обменом, а потом решать задачу контроля за соединением?, а то как-то хотим большого, не добившись малого?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Конечно конечно сначало нужно наладить связь... я просто решил пояснить почему я убрал некоторые переменные... В качестве клиента мы используем WinCC... Но я ещё не дошёл до неё... Жду другой ПЛК так как есть подозрение что этот неисправен. Видите ли я только начал работать в организации и только начал разбиратся в уже работающей системе... Тут многое нужно переделовать и дополнять и как любому программисту мне охото разобраться с нуля и написать свою программу, а не слепо использовать чужой код...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь Master SCADA -> удаленный компьтер OPC Lectus
    от Vinnypoh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:34
  2. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:56
  3. Lectus and ПЛК100 одновременная связь по ADSL и GPRS
    от #kresh# в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 01:14
  4. связь с плк304 через Vpn
    от alex3000plus в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:10
  5. Связь через ОРС CoDeSys
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 10:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •