Подскажите , почему модуль статистики не выдаёт никакой информации (хотел узнать время цикла)? Может он поддерживается не всеми платформами, у меня PLC150.I-M?
Подскажите , почему модуль статистики не выдаёт никакой информации (хотел узнать время цикла)? Может он поддерживается не всеми платформами, у меня PLC150.I-M?
Последний раз редактировалось kao; 18.02.2013 в 09:01.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Да нет, судя как раз таки по картинке работа ведется не в эмуляторе, а с реальным контроллером.
А отсутствие данных в модуле статистики, скорее всего, из-за несоответствия версии таргета, на котором написан проект, и версии прошивки контроллера.
По набору переменных в модуле статистики видно, что версия таргета старая (более ранняя относительно версии 2.10), а на ПЛК версия прошивки, наверняка, одна из последних (под которую требуется таргет версии 2.10 или 2.11).
Так что Вам, kao, нужно будет обновить таргет и переделать всю конфигурации заново под нужный таргет.
Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 27.12.2012 в 15:24.
Действительно, команда PLCInfo сообщила, что требуется версия таргет 2.10.
Спасибо, попробую обновить таргет.
Извините что вмешиваюсь, но раз уж зашла речь о модуле статистике подскажите - power status как должен меняться при отключении питания? У меня при нормальной работе он true, далее выключаю питание, а он все равно true и так и не поменялся, хотя питания уже нет, еще через несколько секунд происходит отключение (смотрю по кодесис) и вообще ничего не вижу. Или смотреть надо не через кодесис, а на Опс сервере, предварительно заведя туда эту переменную (power status)?
разобрался, извините, вопрос снимается
Хм. А проблемка с несоответствием версий таргетов у меня оказывается расплодилась. В одном из проектов не могу применить другую версию таргета. Если я создаю новый проект, то в нём таргет v2.10, если открываю существующий, то в нём таргет v2.06. Ничего не могу поделать.
Можно подробней, из какого места удалить?
По умолчанию место установки таргет-файлов: C:\CoDeSys\Targets. Находите папку для интересующего ПЛК и удаляете полностью, после устанавливаете нужный таргет.
Не понятно где Вы смотрите версии таргетов для проектов? Версию текущего таргета можно посмотреть в файле hardware.cfg, открыв его текстовым редактором
(C:\CoDeSys\Targets\'интересующий ПЛК'\IOModules).
Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 15.01.2013 в 19:44.
На самом деле есть вариант сильно проще.
Уже около года мы распространяем обновленную версию диска с обновленным софтом.
На данном диске присутствует программа установки Target. Данная программа автоматически удаляет все старые версии и устанавливает актуальную.
Отдельно скачать можно тут:
http://www.owen.ru/catalog/78552813