Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: модуль статистики

  1. #1

    По умолчанию модуль статистики

    Подскажите , почему модуль статистики не выдаёт никакой информации (хотел узнать время цикла)? Может он поддерживается не всеми платформами, у меня PLC150.I-M?
    Последний раз редактировалось kao; 18.02.2013 в 09:01.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
    Подскажите , почему модуль статистики не выдаёт никакой информации (хотел узнать время цикла)? Может он поддерживается не всеми платформами, у меня PLC150.I-M?
    Судя по картинке Вы пытаетесь получить от модуля статистики информацию работая в эмуляторе, а это модуль работает только в контроллере.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Судя по картинке Вы пытаетесь получить от модуля статистики информацию работая в эмуляторе, а это модуль работает только в контроллере.
    Да нет, судя как раз таки по картинке работа ведется не в эмуляторе, а с реальным контроллером.

    А отсутствие данных в модуле статистики, скорее всего, из-за несоответствия версии таргета, на котором написан проект, и версии прошивки контроллера.

    По набору переменных в модуле статистики видно, что версия таргета старая (более ранняя относительно версии 2.10), а на ПЛК версия прошивки, наверняка, одна из последних (под которую требуется таргет версии 2.10 или 2.11).
    Так что Вам, kao, нужно будет обновить таргет и переделать всю конфигурации заново под нужный таргет.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 27.12.2012 в 15:24.

  4. #4

    По умолчанию

    Действительно, команда PLCInfo сообщила, что требуется версия таргет 2.10.
    Спасибо, попробую обновить таргет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Извините что вмешиваюсь, но раз уж зашла речь о модуле статистике подскажите - power status как должен меняться при отключении питания? У меня при нормальной работе он true, далее выключаю питание, а он все равно true и так и не поменялся, хотя питания уже нет, еще через несколько секунд происходит отключение (смотрю по кодесис) и вообще ничего не вижу. Или смотреть надо не через кодесис, а на Опс сервере, предварительно заведя туда эту переменную (power status)?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    разобрался, извините, вопрос снимается

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
    Действительно, команда PLCInfo сообщила, что требуется версия таргет 2.10.
    Спасибо, попробую обновить таргет.
    Для обновления таргета удалите вручную старый таргет и поставте новый.
    Для надежности после обновления таргета сделайте сброс конфигурации на стандартную (Дополнения/Стандартная конфигурация) и переделайте всю конфигурацию с нуля.

  8. #8

    По умолчанию

    Хм. А проблемка с несоответствием версий таргетов у меня оказывается расплодилась. В одном из проектов не могу применить другую версию таргета. Если я создаю новый проект, то в нём таргет v2.10, если открываю существующий, то в нём таргет v2.06. Ничего не могу поделать.
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Для обновления таргета удалите вручную старый таргет и поставте новый.
    Можно подробней, из какого места удалить?

  9. #9

    По умолчанию

    По умолчанию место установки таргет-файлов: C:\CoDeSys\Targets. Находите папку для интересующего ПЛК и удаляете полностью, после устанавливаете нужный таргет.
    Не понятно где Вы смотрите версии таргетов для проектов? Версию текущего таргета можно посмотреть в файле hardware.cfg, открыв его текстовым редактором
    (C:\CoDeSys\Targets\'интересующий ПЛК'\IOModules).
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 15.01.2013 в 19:44.

  10. #10

    По умолчанию

    На самом деле есть вариант сильно проще.
    Уже около года мы распространяем обновленную версию диска с обновленным софтом.

    На данном диске присутствует программа установки Target. Данная программа автоматически удаляет все старые версии и устанавливает актуальную.
    Отдельно скачать можно тут:
    http://www.owen.ru/catalog/78552813

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:34
  2. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 12:20
  3. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:24
  4. модуль мва8
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:08
  5. плк 154 и модуль мк110
    от Ероха в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •