    По умолчанию Конфигурация ПЛК

    Не смог наити на сате конфигурацию ПЛК150.24.И-М

  2. #2

    По умолчанию

    А такой ПЛК смогли найти? Интересно где?

  3. #3
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Вопрос вот в чем есть конфигурация ПЛК150.220.И-М, хотелось бы иметь тоже самое только на 24 V

  4. #4

    Thumbs up

    По сути своей конфигурация будет такой же.
    Весь вопрос в том, что ПЛК150 на 24 не выпускается.
    Отсюда вопрос: необходим ли ПЛК150 на 24В и где его можно использовать???

  5. #5

    По умолчанию

    Жаль. Была надежда,что помехозащищенность у него будет повыше.
    Контроллер ПЛК 150-220.У-М, таргет 2.03.0. На выходе промеж. реле
    (2шт.) открывают и закрывают затвор. На входе контроль за концевиками
    то же через пром. реле(в одном шкафу с ПЛК, по цепи 220В).
    Они иногда с дребезгом. ПЛК подвисал в части аналогового входа
    (%ID3.0=22.89), а остальной алгоритм ПО работал. Очень долго работали
    с этим входом(ограничивали,фильтровали,RC-цепочки вешали). Ничего
    не давало. Все думали по линии датчика помеха идет. Когда повесили
    конденсаторы непосредственно на обмотку реле концевика стало гораздо
    лучше. Помеха(на АЦП ПЛК) шла по входу питания(220В) контроллера.

  6. #6
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Вот и я говорю что автоматику делать лучше на 24В, надежнее!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anis Посмотреть сообщение
    Жаль. Была надежда,что помехозащищенность у него будет повыше.
    Контроллер ПЛК 150-220.У-М, таргет 2.03.0. На выходе промеж. реле
    (2шт.) открывают и закрывают затвор. На входе контроль за концевиками
    то же через пром. реле(в одном шкафу с ПЛК, по цепи 220В).
    Они иногда с дребезгом. ПЛК подвисал в части аналогового входа
    (%ID3.0=22.89), а остальной алгоритм ПО работал. Очень долго работали
    с этим входом(ограничивали,фильтровали,RC-цепочки вешали). Ничего
    не давало. Все думали по линии датчика помеха идет. Когда повесили
    конденсаторы непосредственно на обмотку реле концевика стало гораздо
    лучше. Помеха(на АЦП ПЛК) шла по входу питания(220В) контроллера.
    ПЛК150 испытывались на помехи по цепям питания и хорошо их выдерживали. Но! Если помеха больше ГОСТ-овской, ПЛК не должен её держать. Не возможно сделать прибор, к-й устойчив к любому уровню помехи. А RC-цепочки на любую индуктивную нагрузку надо ставить обязательно.

  8. #8
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Хотелось бы взглянуть на ГОСТы, гле их можно почитать? А то бывают ошибки, а так приятно, что она гостовская.