Тема: ТРМ132, график.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ132, график.

    такая проблема:
    1. забиваем в прибор график отопления от прямой воды, график обратной воды. отсоединяем и заново подключаем компьютер, опрашиваем и видим вместо забитого графика по прямой воде полную чушь. координата "Х" корректная, а "У" непонятно откуда цифра, я прикинул похоже это уставка обратки от "Х". хотя считает прибор и выдерживает уставку отопления правильно. график обратки вообще отсутствует.
    2. хотел приподнять график отопления на "+5" градусов. ставлю наклон входа аналогового входа "2" - "1", сдвиг "+5". реакция нулевая. помнится год назад всё получалось.

  2. #2

    По умолчанию

    Уточните, пожалуйста, версию прошивки (Конфигурация/Версии прошивок/Версия прошивки). Конфигуратор скачивали с сайта или с диска, входящего в поставку комплекта для перепрошивки?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки (Конфигурация/Версии прошивок/Версия прошивки). Конфигуратор скачивали с сайта или с диска, входящего в поставку комплекта для перепрошивки?
    версии прошивок:
    - для ТРМ132М-РРРРРР.01 – трм132м_2.13_v1_16_di
    - для ТРМ132М-РУОУОР.01 - трм132м_2.13_v1_16_an
    конфигуратор с сайта, года полтора назад. а что, есть новый конфигуратор? старый - не все параметры доступны, "контроль обратки" например.

  4. #4

    По умолчанию

    Проверила на приборе с Вашими настройками, все корректно. Подскажите, какое значение Тпр. в данный момент у Вас (без коррекции), какая при этом уставка Тотопл.?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Проверила на приборе с Вашими настройками, все корректно. Подскажите, какое значение Тпр. в данный момент у Вас (без коррекции), какая при этом уставка Тотопл.?
    в том, что я отсылал Тпр=94, уставка Тот=64. сдвигаем график на "+5". прибор показывает Тпр=99, а уставка Тот осталась 64, хотя должна быть 67.

  6. #6

    По умолчанию

    Проверяла на 2х точках (98 и 91,5) работало корректно. При введении графика полностью, схожая ситуация (адекватные показания при введении сдвига не 5, а 10). Будем разбираться.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 15:33
  2. Временной график
    от dll в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:25
  3. ТРМ132 настройка
    от mrdesha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 18:11
  4. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •