случайно обратил внимание на функциональную схему ТРМ132М на сайте. дискретный вход С5 подписан "пожар". в руководстве в описании С5 - датчик работы насосов отопления, а в функциональной схеме опять "пожар". что такое "пожар" и на что он влияет?
случайно обратил внимание на функциональную схему ТРМ132М на сайте. дискретный вход С5 подписан "пожар". в руководстве в описании С5 - датчик работы насосов отопления, а в функциональной схеме опять "пожар". что такое "пожар" и на что он влияет?
На сайте опечатка. В руководстве указана правильная информация. С5 - датчик давления в контуре отопления.
Здравствуйте. Приносим свои извинения, в ближайшее время опечатка в документации будет исправлена.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.