Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU

    Доброго времени суток ! Подскажите , пожалуйста, что за ошибка :

    error 84
    LCP Comm. lost


    опрос ведется по протоколу ModBus RTU. все работает через командное слово,слово состояния и регистр задания частоты. через некоторое время вываливается ошибка указанная выше.

  2. #2

    По умолчанию

    Ошибка 84 - отсутствует вязь привода и ЛПО.
    проверьте соединение ЛПО с частотником, если вы его используете.

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал отключить ЛПО ... Все равно "зависает" частотник . Не реагирует на команды. Подключаешь ЛПО для просмотра , а там та же ошибка. и что значит связь с ЛПО прервана ,и почему частотник перестает работать. И как проверить соединение с ЛПО? ЛПО - это же панель ЛПО3 для настройки привода?так? Выручайте товарищи , по моей инициативе перешли на ваши частотники...
    Последний раз редактировалось Денис_NTS; 24.12.2012 в 21:02.

  4. #4

    По умолчанию

    вот это полезно. аналог не подскажите?
    Последний раз редактировалось Денис_NTS; 24.12.2012 в 22:39.

  5. #5

    По умолчанию

    завтра буду с плк попробовать . возможно , что проблема с самописным софтом

  6. #6

    По умолчанию

    Нет проблема не с софтом ... плк110-60 и та же ошибка но не сразу , а через некоторое время 20-30 мин.

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати без использования 485 - ого работает без ошибок...но нужен именно 485...

  8. #8

    По умолчанию

    Попробуйте на клеммы интерфейса ПЛК и на ПЧВ повесить резистор 100 Ом.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Попробуйте на клеммы интерфейса ПЛК и на ПЧВ повесить резистор 100 Ом.
    Скорее всего так... там есть перемычка-терминатор.

  10. #10

    По умолчанию

    Решение найдено 115200 -> 9600 ..... и всё поехало!!!Ни перемычки . ни сопротивления не спасают. Если ПЧВ единственный слэйв в сети , то все работает, как только слэйвов несколько - Error84!!!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ3 2-й релейный выход
    от proelectro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 18:01
  3. Наложение памяти при опросе по Modbus
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 11:01
  4. Чтение и запись файлов по протоколу ModBus
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 07:30
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •