Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 34

Тема: Умер выход МДВВ-Р после КЗ.

  1. #1

    По умолчанию Умер выход МДВВ-Р после КЗ.

    Анамнез: выход мдвв (до 8А по паспорту) управляет освещением (ламп накаливания 220в около 2 ампер). Все заведено на автомат 16А. Сегодня после включения одна из ламп взорвалась + выбило автомат. После замены лампы все вроде включилось, однако после 4-5 коммутаций, реле замкнулось и больше не разъединяется. Щелчки при коммутации есть, однако контакт не пропадает. Ситуация не меняется при полном обесточивании МДВВ (реле там нормально разомкнутые). Я так понял что этот выход приказал долго жить. Собственно вопрос:
    Как избежать подобного в будущем?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    ну как мне кажется если бы Вы поставили гвоздь вместо автомата эффект был бы тотже

  3. #3

    По умолчанию

    Автомат стоит один на весь шкаф (8 выходов мдвв + 12 выходов плк100).

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sadspirit Посмотреть сообщение
    Автомат стоит один на весь шкаф (8 выходов мдвв + 12 выходов плк100).
    Это Вы сейчас назвали тех на кого думаете что они вышибли автомат?
    Огласите весь список пожалуйста

  5. #5

    По умолчанию

    Уточню расклад:
    1. Шкаф собирал и проектировал я, однако я даже близко не специалист в данной области (программист). Допускаю наличие ошибок именно в проектировании.И именно поэтому обратился за помощью на форум ( к сожалению после того как гром грянул).
    2. Шкаф управляет освещением в доме. От автомата на B16A питается: БП Омрон+24в (на плк100), МДВВ-Р, и собственно все освещение: 20 выходов от 10вт до 500вт на выход.
    3.На момент срабатывания автомата, был включен единственный выход на люстру освещения. Собственно в ней и рванула лампочка, вызвав КЗ.

    ув. capzap я правильно понимаю, Вы имеете ввиду что беда в завышенном токе срабатывания автомата? Достаточно ли будет заменить автомат на 10А и спать спокойно?

    P.S. Я зарание приношу извинения, если спрашиваю какие-то очевидные вещи.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    на каждую лампочку автомат не поставишь ,поэтому кз не избежать (в принципе) и как следствие выход из строя контактов реле .Хотя КЗ в освещении гораздо реже чем в розетках.надо бы разбить все лампы на группы (2-3),так что бы в группе был максимальный ток не более 6А и в группах поставить соответствующий автомат.Какова максимальная мощность всех ламп?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Около 2х киловат

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    разбейте на 2 группы по 1квт .и поставьте 2 автомата по 6А.Ну и общий автомат 10-16А
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    А имеет смысл садить на отдельный автомат питание мдвв (220) и бп ПЛК?

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    не имеет ,но можно,горят контакты ,их и защищайте от КЗ .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  2. После неудачной прошивки ПЛК 100 умер
    от evg_mart в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 15:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  4. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  5. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •