Тема: Умер выход МДВВ-Р после КЗ.

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Может не много не в тему но не так давно столкнулся с почти подобной ситуацией, есть такой "супер" комбайн Вектор-410 ,у которого бортовой контроллер начал говорить приятным женским голосом, что напряжение выше нормы комбайнер естественно отрубил массу то-бишь отключил самую большую нагрузку-аккумуляторы и порядка 50 в полетело на электронику,варистор спас бортовой контроллер а вот блок управления гидравликой в котором его не было выгорел полностью и еще и релюха припаялась,а там реле по мощнее чем в МДВВ, а дальше сами решайте что дешевле поставить защиту как вам советуют или менять реле,да еще по старой русской традиции этот блок стоит дороже бортового контроллера 37 против 24.

  2. #32

    По умолчанию

    "колхозить" надо RC-цепи параллельно контактам реле и будет счастье.
    В данном случае snubber (искрогасящая RC-цепочка) совершенно бесполезна. Поскольку мы не с током самоиндукции боремся, а с "пусковым током" от нагрузок, в конструкции которых его ограничение забыли предусмотреть.
    Предлагаете запретить продажу бытовых диммеров?
    В абсолютном большинстве бытовых диммеров, кроме тиристора и схемы его управления, есть еще и выключатель, полностью разрывающий цепь.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    27.07.2008
    Адрес
    Караганда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    термисторы, тоже имеют минусы - рабочий нагрев (температуру).
    Быстрое устаревание близлежащего монтажа.
    Вот про лампы (почти) энерго сберегающие и диодные не стал писать. Использую лампы накаливания. Глаза энерго сберегающие не купишь!?
    Так же про развязку не стал писать, каюсь (sadspirit предупреждал). И хорошо, что petera заострил внимание про табурет (Образно).
    Ну тогда про законченое устройство ограничения пускового тока и писать не приходиться.
    Последний раз редактировалось Иван П; 30.12.2012 в 05:37.

  4. #34

    По умолчанию

    Чем все закончилось: я сменил в круг китайские светодиодные лампочки, на osram энергосберегайки, убрал здоровенное реле (иек). Все работает нормально и не пригорает.

    P.S. В процессе изучения вопроса нашел реле фирмы phoenix PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT, которое как раз для таких случаев: при номинальном токе коммутации 6а , держит 130а пускового тока.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  2. После неудачной прошивки ПЛК 100 умер
    от evg_mart в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 15:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  4. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  5. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •