Огромное спасибо за рекомендации. Плюсом еще в перспективе поменяю все на энергосберегающие. Там вроде вероятность кз ниже
Огромное спасибо за рекомендации. Плюсом еще в перспективе поменяю все на энергосберегающие. Там вроде вероятность кз ниже
Вы не поверите, но сегодня отказался выключаться второй выход.
Предпосылки:
Нагрузку с вывода откинувшегося от кз перекинул на другой вывод.
на время тестов поставил вводный автомат на 3А от греха подальше.
Заменил все лампочки на светодиодные (6*3вата)
Померил ток на автомате при работающей нагрузке - 0.2 ампера
Вроде успокоился.
Около суток все бодро работало. Сегодня щелкаю выключателем, свет не гаснет. Вырубаю питание, проверяю контакты реле- вместо нормально разомкнутого, реле превратилось в нормально постоянно замкнутое. Сам МДВВ лампочкой выхода моргает, но контакт не пропадает.
Управление выводом делаю(modbus):
if in.0 true
then out1:=1000;
else out1:=0;
end if;
if in.0 true
then out1:=1000;
else out1:=0;
end if;
Видимо хотели написать
out1:=SEL(in.0,1000,0);
У флуоресцентных "сберегаек", равно как и у светодиодных ламп с питанием от 220V, внутри импульсный источник питания. И, если в его схеме не предусмотрено ограничение зарядного тока конденсатора (нередкое явление для дешевой китайской продукции), при включении они могут дать бросок тока даже больший, чем от ламп накаливания.
Так что рекомендация - поставьте на этот выход промежуточное реле с мощными контактами. Что-нибудь типа РЭК-77.
в инструкции МДВВ сказано, что реле коммутируют 8 А 220 В. Я правильно понимаю что при включении китайских лампочек возможен бросок тока в 50 раз с 160mA до более 8А (а желательно гораздо больше) настолько что реле пригорело?
Реле поставить можно, хотя они здоровые, но вы уверены то это поможет? И на сколько их ставить? на 10-20 ампер? у меня есть ведро 3 амперных...
Последний раз редактировалось sadspirit; 24.12.2012 в 10:07.
В РЭ на МДВВ указан предельный ток, который могут коммутировать контакты реле. Реле сможет сделать несколько сотен таких коммутаций, и его контакты разрушатся и заварятся, что у Вас и произошло. Надо брать модули с транзисторами на выходе и ставить промежуточные реле. Лампы надо использовать энергосберегающие. Для ограничения пускового тока надо последовательно с лампой включать термистор.
Последний раз редактировалось IVM; 24.12.2012 в 23:09.
Правильно. Если китайцы сэкономили в схеме лампочки "пусковой" NTC-термистор, то кратность импульса тока в момент подачи питания непредсказуема. Разряженный конденсатор в момент подключения к источнику напряжения - это эквивалент короткого замыкания в цепи... Слишком кратковременного КЗ, чтобы автомат успел сработать, но вполне достаточного, чтобы сварить контакты реле между собой. У меня в гараже однажды китайская 100-ваттная "энергосберегайка" контакты выключателя меж собой сварила (свет включился, а выключаться отказался), что уж о реле говорить...
У РЭК-77 контактные пятаки размером, как у небольшого пускателя - сварить их между собой куда сложнее. Да и заменить его в случае необходимости дешевле, чем релюшки в МДВВ-Р перепаивать.
Вы когда-нибудь пробовали разряжать конденсаторы большой емкости после их отключения от источника напряжения замыканием их выводов? Например 300 мкФ при напряжении заряда 300 В?. Если да то должны знать какой силы искра при этом возникает. Аналогично и при заряде такого конденсатора будет очень большой бросок тока, если не применять мер по его ограничению.
У дешевых бес трансформаторных блоков питания нет ограничения зарядного тока конденсаторов входного выпрямителя. После диодного моста стоит конденсатор большой емкости, по этому при включении питания бросок тока заряда этого конденсатора ограничен только сопротивлением подводящих проводов.
Вместо ведра трех амперных реле в цепи питания поставьте позистор. Он обеспечит плавное нарастание тока в цепи. И меньше про размерам и дешевле будет.
http://www.youtube.com/watch?v=Caet3WUf0nU
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Уточню, что "позистор" - это таки термистор с PTC (Positive Temperature Coefficient), увеличивающий сопротивление при нагреве. А в данном случае нужен термистор с NTC (Negative ...), который в момент пуска имеет повышенное сопротивление, а затем снижает его, разогреваясь от протекающего тока.