Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Регулирование температуры нагрева тэн

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    20

    По умолчанию Регулирование температуры нагрева тэн

    Необходимо регулировать температуру нагрева тэн в электрокотле для отопления дома.
    Как будет работать такая цепь:
    Pt100 - ТРМ210 - HD-4022.10U - тэн
    или
    Pt100 - ТРМ210 - БУСТ2 - симисторы - тэн
    тэн 15кВт 380В
    Нормальную работу обеспечить на 80% нагрузки и только в экстренных случаях включать 100%

  2. #2

    По умолчанию

    У HD-4022.10U диапазон регулирования напряжения 10...220 В. Он вам не подойдет. К тому же ток вашей нагрузки 39.5 А, что все лишь на пол ампера отделяет ттр от пробоя (максимально допустимый ток у HD-4022.10U - 40А)
    БУСТ2 для вас предпочтительнее. Работать будет приведенная вами схема так: от датчика температуры сигнал идет на трм210, который в соответствии с заданной уставкой формирует управляющее воздействие в виде унифицированного сигнала (4...20мА либо 0...10В). Данный сигнал от трм210 "идет" на БУСТ2, который в совою очередь производит отпирание/запирание симисторов ограничивая мощность тена. Опишите что за экстренный случай? Каковы условия его возникновения?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Опишите что за экстренный случай? Каковы условия его возникновения?
    В случае сильных морозов. такое встречается не часто, но лучше обезопасить себя от понижения температуры дома. да забыл сказать что блок тэн 3х5 кВт и в цепи будет 3 ттр.

  4. #4

    По умолчанию

    Богато живёте так электричесвтом топится

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сомов Сергей Посмотреть сообщение
    В случае сильных морозов. такое встречается не часто, но лучше обезопасить себя от понижения температуры дома. да забыл сказать что блок тэн 3х5 кВт и в цепи будет 3 ттр.
    То есть по тену на фазу? В таком случае применение ттр типа HD-4022.10U возможно. Токи нагрузки входят в допустимые пределы. Обратите внимание, что при коммутации токов более 5А, необходимо применять радиаторы охлаждения (для HD-4022.10U подойдет РТР061) Так же важно отметить, что к одному выходу типа У (0...10В) можно подключить максимум 2 ттр.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Так же важно отметить, что к одному выходу типа У (0...10В) можно подключить максимум 2 ттр.
    как тогда лучше сделать чтобы подключать более 2 ттр?

  7. #7

    По умолчанию

    Тут либо задействовать второй ТРМ210, либо использовать другие приборы. Например ТРМ151. У данного прибора два выходных элемента, которые с помощью компьютера можно настроить на "симметричную" работу (к первому выходу подключить две ттр и ко второму еще один ттр, они будут срабатывать одновременно) . Таким образом удастся подключить три ттр к одному прибору.

Похожие темы

  1. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 10:08
  2. Регулирование температуры пара
    от back в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 11:37
  3. регулирование температуры на трм202
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 15:43