Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: МСД-200

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Какие именно ошибки у Вас возникают?
    3 ТРМ202. с двух берется 1-й канал с третьей 2 канала.
    Все в одном шкафу, витой парой.
    Заработал только RTU и только на 9600.
    При этом, в значениях, постоянно появляется таймаут.
    Вложения Вложения

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Обновление прошивки и конфигуратора положения не изменили
    Сколько у Овена хорошего, столько же и бардака.
    Шаг левой - нормально, шаг правой - грабли. Стабильно.

  3. #13

    По умолчанию

    По Modbus RTU количество стоп бит ставьте 2.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    По Modbus RTU количество стоп бит ставьте 2.
    В описании есть одно упоминание о битах, и то на картинке

    WTF.png
    Сколько у Овена хорошего, столько же и бардака.
    Шаг левой - нормально, шаг правой - грабли. Стабильно.

  5. #15

    По умолчанию

    Хотелось бы видеть в "конфигураторе" различные уровни доступа к функциям программы.
    Поясню: Я работаю мастером участка КИПиА, и мне нужен полный доступ для настройки МСД-200.Однако,эксплуатирующий персонал я на пушечный выстрел не подпущу к кнопке "применить все" .А вот ко вкладкам с "текущими измерениями" и "диспетчеру файлов" -пожалуйста.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Н. Посмотреть сообщение
    Хотелось бы видеть в "конфигураторе" различные уровни доступа к функциям программы.
    Поясню: Я работаю мастером участка КИПиА, и мне нужен полный доступ для настройки МСД-200.Однако,эксплуатирующий персонал я на пушечный выстрел не подпущу к кнопке "применить все" .А вот ко вкладкам с "текущими измерениями" и "диспетчеру файлов" -пожалуйста.
    Всенепременно поддерживаю!!!
    А кто ещё "ЗА" ??!!

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    По Modbus RTU количество стоп бит ставьте 2.
    поставил, ситуация не поменялась
    Сколько у Овена хорошего, столько же и бардака.
    Шаг левой - нормально, шаг правой - грабли. Стабильно.

  8. #18

    По умолчанию

    В справке конфигуратора описано всё понятней, скорее всего у Вас хеш не прописан (ставим read), и адреса: МСД-8, ТРМ202-16, 1 -канал-16, 2-канал-17.

  9. #19

    По умолчанию

    Доброе утро!!!Столкнулись с такой же проблемой с ТРМ138...
    Делали все по инструкции , по примеру, но ничего не получается, таймаут в результатах постоянно...
    меняем адрес канала на 16 появляется 0 в результатах...
    Подскажите, пожалуйста, что делать?