Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление многомодульной водогрейной холодильной машиной

  1. #1

    По умолчанию Управление многомодульной водогрейной холодильной машиной

    Заказчик имеет систему воздушного отопления из бытовых сплит-систем. Настраивать температуру приходится на каждом блоке отдельно, неудобно. Хотят попробовать сделать централизованно управляемую систему. Планировали применить ТРМ 974, но он только для холодильников. На форумах встречал варианты его применения и для таких случаев, но не уверен что все получится. Самая большая проблема с оттайкой - если использовать режим "оттайка горячим газом", то вместо тэна можно подключить четырех ходовой клапан. Или лучше реализовать функции на ПЛК? Посоветуйте бюджетное и надежное решение

  2. #2

    По умолчанию

    МПР51 может подойти для этой задачи?

  3. #3

    По умолчанию

    kmvtgn
    Пожалуйста, опишите подробно что должен делать регулятор. Какие сигналы (и сколько) на него должны приходить. Чем он должен управлять. Необходимо больше информации про объект регулирования.

  4. #4

    По умолчанию

    Система состоит из трех кондиционеров (вместо внутренних блоков подключены теплообменники ТО, все три ТО включены параллельно по воде). На каждом нужно управлять - компрессором, вентилятором, 4-х ходовым клапаном. В системе есть циркуляционный насос (общий для всех). Система похожа на чиллер с несколькими компрессорами или тепловой насос воздух-вода с несколькими компрессорами.

    Мощность ступеней - 2, 3, 5 квт.

    На каждой ступени есть датчики (PTC или NTC или DS1820 или любые другие недорогие (не более 200 руб/шт):

    Тгаз температура фреона вход ТО
    Тжидкость температура фреона выход ТО

    Общие на систему датчики:
    Тподачи - Т воды выход ТО
    Тобратки - Т воды вход ТО

    Тулица наружного воздуха

    Тдом

    Алгоритм:

    При включении питания -
    Измерение Тулица, Тдом
    Если Тдом ниже 24 включить режим обогрев

    режим обогрев: включить 4-х ходовой клапан
    включить цирк насос
    если сработал датчик протока продолжить работу, если нет - авария
    если Тулица ниже - 15 включить ТЭН и запрет включения ТН

    Если Тподачи ниже 37 град включить компрессор и вентилятор.
    Если через 1 мин Тгаз не изменилась - авария
    Если Тподачи-Тобратки меньше 2 град, отключить компрессор и вентилятор

    Если Тгаз выше 60 град - отключить компрессор и вентилятор
    Если Тжидкость выше 50 град - отключить компрессор и вентилятор
    Если Тгаз ниже 35 град включить режим разморозка (задержка срабатывания 5 мин после включения)

    режим разморозка:
    отключить компрессор и вентилятор. подождать 2 мин. отключить 4-х ходовой клапан. включить компрессор. подождать 5 минут. отключить компрессор. подождать 2 минуты. включить 4-х ходовой клапан.

    Алгоритм переключения ступеней
    Зная объем прокачиваемой воды в единицу времени через ТО (значение статическое), вычисляем необходимую мощность.

    при Тподачи ниже 25 работают все ступени. При Тподачи = 30 по значению
    разницы Тподачи-Тобратки*проток вычисляется необходимая мощность. По этому значению выбирается необходимая ступень или несколько ступеней. Если на какой-либо работающей ступени включается разморозка, необходимо включить другую ступень для подмены.

    Алгоритм будет дорабатываться, но общий смысл ясен. Читаю РЭ на ТРМ133, по входам-выходам удовлетворяет.

  5. #5

    По умолчанию

    по ТЗ подходит связка ПЛК + МВА, но выходит за рамки бюджета. Бюджет - 10 тыс.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Контроллеры для систем приточной вентиляции ТРМ133, ТРМ133М, к сожалению, для решения данной задачи не подойдут (в них заложены другие алгоритмы работы). В качестве ПЛК можно рассмотреть ПЛК63 - свободно-программируемый контроллер со встроенным индикатором.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  7. #7

    По умолчанию

    А есть возможность в ТРМ133 реализовать такой алгоритм? В описании прибора написано что это возможно. Рынок сбыта будет обеспечен. Сейчас используются ВМ8036 от мастер-кит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 (надежность страдает) или дорогие импортные контроллеры. uGEO CAREL и т.д. Хочется поддержать отечественного производителя

Похожие темы

  1. контроль температуры и влажности в холодильной камере
    от shylz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 15:33
  2. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  3. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  4. Измерение влажности в холодильной камере?
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:43
  5. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •