Тема: ПИД регулятор с коррекцией

  1. #1

    По умолчанию ПИД регулятор с коррекцией

    Думаю типичный объект регулирования:


    Есть ли готовый регулятор ОВЕН (типа ТРМ...) для решения этой задачи.

    Уточню одну проблему - нет датчика положения на клапане, поэтому думаю с коррекцией по расходу не получится или не прав.
    Еще уточню - привод типа МЭО.
    Последний раз редактировалось VitSSSSS; 07.12.2012 в 10:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Для таких задач есть типовой прибор - ТРМ212( с интерфейсом RS485 и возможностью использовать клапана с аналоговым управлением). Вопрос в выходном сигнале расходомера. У регулятора может быть вход 4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА, 0...1 В, -50 мВ...50мВ. Расходомеры с такими выходными сигналами подключить можно к этому прибору.

    Для введения коррекции вам необходимо будет задать график. По оси Х измеренное значение датчика температуры( либо расходомера, смотря как коррекция ведется), а по У значение уставки. Датчик положения задвижки на коррекцию не влияет.
    Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 10.12.2012 в 15:27.

  3. #3

    По умолчанию

    Евгений Евгеньевич, Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Но, почитав инстр. к ТРМ212, я думаю, что при его применении к указанному объекту с графиком коррекции мы будем получать регулирование температуры воды в зависимости от ее расхода. А это совсем не то!!!

    В моем вопросе стоит задача стабильного поддержания заданной температуры воды для чего необходимо учитывать самое большое возмущение (изменение расхода).

    Здесь более ближе мысль о двухконтурном построении, применить ТРМ148 и с выхода первого контура (рег. температуры) подать на вход второго (рег. соотношения выхода контура рег. температуры и значения расхода воды) или два регулятора последовательно, т.п. Но применение ТРМ148 кажется избыточным.

    Хотелось услышать есть ли готовый регулятор или принцип регулирования для такого распространенного объекта.

  4. #4

    По умолчанию

    Задача типичная если вы расход не пытаетесь учитывать при регулировании.
    Вам или забить на расход и крутить пар в зависимости от температуры.
    или реализовывать свой алгоритм на контроллере со сменой настроек ПИД в зависимости от расхода. Возможно и более оптимальный алгоритм найдёте для именно этого объекта.

  5. #5

    По умолчанию

    Если расход не учитывать при регулировании то вопроса бы и не было.

    "На объектах с большими возмущениями один и путей качественного управления это компенсация возмущений, не дожидаясь значимого изменения параметра."

    На контроллере, согласен, реализуй теорию и нет проблем. Но вопрос – есть ли готовое решение. Как мне кажется подобные объекты (объекты с возмущениями приводящими к большим отклонениям параметра) очень распространены.

    Другой вопрос, что качественное управление не особо то и необходимо.

  6. #6

    По умолчанию

    Извините, что вклинился) Прислушайтесь к мнению ВЕТЕР. Если Вы сумеете грамотно настроить дифференциальную составляющую, то получите:
    "На объектах с большими возмущениями один и путей качественного управления это компенсация возмущений, не дожидаясь значимого изменения параметра."

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    Извините, что вклинился) Прислушайтесь к мнению ВЕТЕР. Если Вы сумеете грамотно настроить дифференциальную составляющую, то получите:
    "На объектах с большими возмущениями один и путей качественного управления это компенсация возмущений, не дожидаясь значимого изменения параметра."
    +1000!
    Дифференциальная составляющая как раз на то и нужна, чтобы реагировать на скорость изменения величины.

  8. #8

    По умолчанию

    Согласен с:
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Дифференциальная составляющая как раз на то и нужна, чтобы реагировать на скорость изменения величины.
    и особенно с:

    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    ... грамотно настроить дифференциальную составляющую...
    но в реальном объекте есть транспортное запаздывание, (что не следует в силу упрощенной схемы на рисунке) и дифференциальная составляющая многое не решит. Или решит не многое, зависит от величины запаздывания и от требований к перерегулированию выходной величины. Все равно лучше компенсация возмущений, если это возможно.

  9. #9

    По умолчанию

    Вот как раз, дифф. составляющая и нужна при регулировании объектов с запаздыванием.
    Не зря её раньше называли "время предварения".

    Хотя, с Вами никто не спорит, воля Ваша.

Похожие темы

  1. УТ1 с коррекцией выключения по восходу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 13:28
  2. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  3. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  4. нагрев по графику с коррекцией мощности
    от DTA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:01
  5. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17