Примеры запросов и ответов от приборов(может кому пригодится)
Настройки ТРМ200
1. Протокол Modbus RTU
2. Скорость= 9600
3. Адрес Modbus = 1
4. Запрос считывания параметров PV1 & PV2 (температура с 2 каналов)
'01 03 10 09 00 04 90 CB
'Ответ в формате IEEE 754 (float)
'01 03 08 41D4C300 4205A000 A96C
Настройки ТРМ202
1. Протокол Modbus RTU
2. Скорость= 9600
3. Адрес Modbus = 3
4. Уставка температуры SP1 (запись)
"03 10 0005 0001 02" & a - уставка 2 байта(число * 10) 01F4 = 50 °С + CRC16
5. Уставка температуры SP2 (запись)
"03 10 0005 0001 02" & a - уставка 2 байта(число * 10) 01F4 = 50 °С + CRC16
6. Чтение уставок SP1=75.5 & SP2=50°C
"03 03 0005 0002 & CRC16
Значение уставок делить на 10
"03 03 04 02F3 01F4 286F
7. Чтение уставок SP1 & SP2
03 03 1011 0004 112E
Ответ в формате IEEE 754 (float)
03 03 08 42970000 42480000 69 21