  1. #1

    Post ТРМ 12 и ПД 100-ДИ

    Подключаем по схеме датчик давления ПД 100-ДИ к ТРМ-12. Выходной сигнал датчика 4-20 мА. Ставим во втором уровне программирования ТРМ (код "0107") тип датчика - 10, блокировка изменений - 11. На индикаторе в режиме РАБОТА при подключенном датчике отображаются прочерки ("----"). Проверяли все возможные причины неисправности, причина не выявлена. Пробовали менять датчик, измеряли напряжение на выходе - 4 мА. Ставили для интереса тип датчика 11 - значения есть, но не верны естественно. Прозванивали провода, сравнивали несколько раз схему подключения - все верно. Что может быть не так? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Пожалуйста, подскажите.
    Последний раз редактировалось Rashytkina; 16.12.2012 в 20:05.

  2. #2

    По умолчанию

    По какой схеме подключали датчик? Б.8?

  3. #3

    По умолчанию

    схема по инструкции 3.1.1.3 рис.4 для ТРМ12
    страница 18...
    где 9(+)идет на источник питания, замыкаясь на 14(-)
    10 через R=100М на 11
    проводник 11 на 14 (-)
    9(+) через датчик на 10
    Последний раз редактировалось Rashytkina; 16.12.2012 в 21:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Ничего не понял. Нарисуйте схему.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Видимо это
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.jpg 
Просмотров:	271 
Размер:	177.0 Кб 
ID:	7659  

  6. #6

    По умолчанию

    [IMG]<img src=http://ipic.su/img/img7/fs/TRM12-PD100.1355723037.jpg />[/IMG]

    По параметрам:
    b1-0=10
    b1-5=0
    b1-6= верхний предел измерения по паспорту датчика
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    у нас на регуляторе 14 контактов.. подключаем строго по инструкции.
    9(+) подключаем питание на 14 (-)
    сопротивление подключается на 10-11.
    датчик давления 9(+) на 10.
    http://www.owen.ru/uploads/re_trm12_440.pdf ссылка на инструкцию.
    стр. 16 рис.4
    Последний раз редактировалось Rashytkina; 17.12.2012 в 19:39.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Ссылка на паспорт прибора модификации АТ, у которого резистор 100 Ом - уже встроенный

  9. #9

    По умолчанию

    Разорвите цепь и включите миллиамперметр (тестер).
    Проверьте наличие тока в цепи.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Разорвите цепь и включите миллиамперметр (тестер).
    Проверьте наличие тока в цепи.
    пробовали. ток есть