    Доброе время суток.
    Столкнулся вот с такими проблемами. Значит зделал автоматизацию на машину, машина работает с неким продуктом и нужно измерять давление и 3 температуры.

    Было приобретено:
    Плк - 150
    Датчик давления ПД 100 (1шт)
    Датчики температуры ДТС 035-50 H.B3.100 (3шт)

    Проблема с ПД100, много перечитал про него и не пойму как к нему всётаки подключить массу, сейчас она подключена от клеммы (типо как должно быть) и в щит, питание 24. Бывает, что он зависает и выдаёт значение 63.... ~ 65.....Вроде как было замеченно в период останова машины, но и в самый разгар рабочего дня было раз, что очень не приятно. В чём проблема?

    Проблема с ДТС, при покупке они показывали отличны друг от друга показания 2-6 гр. Ну их вродь как настроили долгим и нудным путем, но это очень ....... Они вродь должны одинакого показывать? Может посоветуете более качественные датчики.

    Задача стоит в приобретении ещё на первое время 18 датчиков температуры и 6 давления, не хочется конечно столкнуться с этими проблемами вновь.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, укажите маркировку датчика, 50П или 50М?
    Датчики проверяли на столе или на объекте?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    50М, на столе

  4. #4

    По умолчанию

    Не раз на форуме говорили: берите платиновые датчики.
    У медных со временем ( бывает,что и раньше) - появляются признаки старения.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Проблема с ПД100, много перечитал про него и не пойму как к нему всётаки подключить массу, сейчас она подключена от клеммы (типо как должно быть) и в щит, питание 24. Бывает, что он зависает и выдаёт значение 63.... ~ 65.....Вроде как было замеченно в период останова машины, но и в самый разгар рабочего дня было раз, что очень не приятно. В чём проблема?
    как решить эту проблему?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Не раз на форуме говорили: берите платиновые датчики.
    У медных со временем ( бывает,что и раньше) - появляются признаки старения.
    Не спорю, но они произведенны в июле этого года

  7. #7

    По умолчанию

    1.Вы измеряли сопротивление на клеммах датчиков температуры?
    2. Какое оно?
    3. Какая длина линии от датчиков до прибора?
    4. Какой кабель использовали?

    По поводу датчика давления:
    Что значит 63...65?
    Провод "земля" надо присоединить к плоской клемме на разъёме (самая большая из 4-х).
    Последний раз редактировалось Зоя; 14.12.2012 в 12:15.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Вот нарисовал схемку как подключил к плк, там сопротивление при отключенном питании датчика при 16 градусов по цельсию окружающей среды.
    Длина проводов на все 4 датчика по 6 метров. (Длина проводов одинаковая и не изменялась с момента тестирования и проверки оборудования)
    Провод ПВСх0,75

    Про ПД100, дело в том, что я видел это значение с панели ип320, первые цифры были 63. Я подумал, что если это произошло во время отключенной машины значит давление было отрицательным в трубопроводе (есть вертикальный участок в 1 метр + насос...) В общем так как тип переменной в ип320 word, то при отрицательном значении назовём его х, будет на экране значение 65536-х. Это только предположение, если так я бы это исключил, но после включения, тоесть давление стало плюс,датчик показания не меняет, зависает. Выход из положения - отключение питания датчику и после подачи на него питания он вновь оживает и работает.

    Про тип переменной конечно я думаю может, но есть и еще одно предположение. Датчик ПД прикручен к трубопроводу без прослойки диалектрика, а сам трубопровод тоже заземлён на один контур с щитом (с датчиком)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	538 
Размер:	25.0 Кб 
ID:	7635  
    Последний раз редактировалось Scream; 14.12.2012 в 19:48.

  9. #9

    По умолчанию

    Для датчиков лучше не использовать ПВС, а найти что-нибудь экранированное.
    Была проблема с датчиком ПД100, периодически выдавал ошибочные данные. Заземлили и ошибки пропали.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Для датчиков лучше не использовать ПВС, а найти что-нибудь экранированное.
    Была проблема с датчиком ПД100, периодически выдавал ошибочные данные. Заземлили и ошибки пропали.
    У меня заземлён, а ошибки почемуто остались

    Я читал что нужно заземлять только со стороны щита, НО гдето писал пользователь что нужно убрать заземление с щита датчика, (ПД100) соединить с трубопроводом через непроводящую трубку например пластмасовую, а сам корпус датчика заземлить.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 22:42
  2. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  3. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 10:37
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  5. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •